kksse
发表于 2006-7-28 00:12:00
56块100AH电池的楼层承重问题
<p>56块100AH的电池,每块35KG,总重量怎么也超过2000KG了,</p><p>分别放在3个100CM*45CM的电池柜中,电池柜之间间隔30CM,直接防在静电地板上。</p><p>电池间在4楼,已经放置了一年半了,楼板会不会有问题啊。</p><p>安全可是头等大事,马虎不得。</p><p>如果有问题的话怎样整改啊。</p><p> </p>
kksse
发表于 2006-7-28 15:27:00
掀开静电地板,下面的水泥地,已经开了裂缝了。我靠。
UPSSZ
发表于 2006-7-31 14:47:00
朋友,这个世界太小了,我们在另外一个论坛上见过.你也提到过这个问题,我有回答你,叫你把电池放在承重梁上的,(那边的网名:机房建设专家)看来我们真是有缘.
tigeryan
发表于 2006-7-31 15:24:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>kksse</i>在2006-7-28 0:12:00的发言:</b><br/><p>56块100AH的电池,每块35KG,总重量怎么也超过2000KG了,</p><p>分别放在3个100CM*45CM的电池柜中,电池柜之间间隔30CM,直接防在静电地板上。</p><p>电池间在4楼,已经放置了一年半了,楼板会不会有问题啊。</p><p>安全可是头等大事,马虎不得。</p><p>如果有问题的话怎样整改啊。</p><p> </p></div><p>尽快找到你们大楼设计院的结构图,那里会有4楼的载重是多少。</p><p>然后要根据总重,再做分载钢结构或是转移到一层或其它的处理。</p>
guyun232
发表于 2009-3-5 11:13:00
100CM*45CM的电池柜?
rachel502
发表于 2009-3-6 17:49:00
<p>经过一下,</p>
jccht
发表于 2009-3-9 14:49:00
我帮别人做过一个,机房在7楼,电池放在了地下室,电池组与机头之间用4*16MM2的电缆连接。
rainback
发表于 2009-3-10 09:14:00
路过
vama
发表于 2009-3-10 09:14:00
承重架是必须的。当初不知道谁设计的,害人哦
wusijingzfx
发表于 2009-3-11 16:26:00
<p>我觉得电池太重的话还是放地下室比较好,楼板承重是个问题</p>
无味茶
发表于 2009-3-12 09:26:00
对楼层进行加固啊
zhouyududu
发表于 2009-3-14 15:05:00
<p>赶快做散力架</p>
YAOM
发表于 2009-3-14 18:27:00
<div id="textstyle_8" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">路过 </div>
yangxinyh
发表于 2009-3-15 13:41:00
你现在都放了一年多了。你看看楼层有什么变化没有?
dujibo
发表于 2009-3-15 17:09:00
问题很大,需要谨慎处理。
亚金
发表于 2009-3-16 14:58:00
<p>设计问题</p>
caocaocao333
发表于 2009-3-17 21:15:00
这是一个很严重的问题,电池室承重最好要1000kg/m2
xyan1977
发表于 2009-4-28 17:40:00
<p>放在地下室好一些,太重了,而且放地下室都应该做加固,出事了就不是小事了。</p>
gujunming
发表于 2009-4-30 09:28:00
顶顶顶
leob1975
发表于 2009-4-30 11:29:00
即便是承重梁的话 日久也会有以外,建议做加固