lh0572 发表于 2006-4-5 20:55:00

零地电压

<P>我在做一个小机房,要求零地电压小于2V。</P>
<P>求教:何为零地电压?是N线和PE线之间的电压吗?</P>
<P>如何控制零地电压?</P>

超导体 发表于 2006-4-12 15:10:00

<P>造成零地电压不为零的原因:</P>
<P>1、三相线中负载不均衡。<BR>2、地线接地不良。<BR>3、电缆质量有问题,三相强电串入地线(产生原因类似于双绞线中的NEXT)。<BR>4、三相中有个别相有大电器经常开关。</P>
<P>作良好的接地是个好的解决办法,小于1欧。</P>

清洁工 发表于 2006-4-15 20:20:00

<P>作良好的接地是个好的解决办法,小于1欧。????????????</P>

tigeryan 发表于 2006-4-16 01:13:00

<DIV class=quote><B>以下是引用<I>lh0572</I>在2006-4-5 20:55:00的发言:</B><BR>
<P>我在做一个小机房,要求零地电压小于2V。</P>
<P>求教:何为零地电压?是N线和PE线之间的电压吗?</P>
<P>如何控制零地电压?</P></DIV>
<P>主要是注意三相平衡.还有就是搞清市电进线制式,UPSN线和市电N线完全分开.</P>

大胡子88 发表于 2006-4-24 19:11:00

<DIV class=quote><B>以下是引用<I>清洁工</I>在2006-4-15 20:20:00的发言:</B><BR>
<P>作良好的接地是个好的解决办法,小于1欧。????????????</P><BR></DIV>
<P>有人想挣钱吧。
<P>机房4欧足够了</P>

xiaoxh 发表于 2006-5-23 10:13:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>tigeryan</i>在2006-4-16 1:13:00的发言:</b><br/><br/><p>主要是注意三相平衡.还有就是搞清市电进线制式,UPSN线和市电N线完全分开.</p></div><p>UPS N线和市电 N线怎么完全分开?N线不都是接了地的吗?</p>

tigeryan 发表于 2006-5-24 02:03:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>xiaoxh</i>在2006-5-23 10:13:00的发言:</b><br/><div class="quote"><b>以下是引用<i>tigeryan</i>在2006-4-16 1:13:00的发言:</b><br/><br/><p>主要是注意三相平衡.还有就是搞清市电进线制式,UPSN线和市电N线完全分开.</p></div><p>UPS N线和市电 N线怎么完全分开?N线不都是接了地的吗?</p></div><p>你知道UPS内部有隔离变压器?</p><p>N线在此处要求是分开的.共接的是PE,而不是N.</p>

json5 发表于 2010-4-26 14:53:00

三相负载不均衡,导致零线带电,调整三相电源

chenweidong2010 发表于 2010-4-28 11:19:00

怎么把我那个号给封啦