铁管容纳线缆数量                                                                                                                     
规格        3类4对        5类4对                               
G15        2        2                               
G20        4        3                               
G25        6        6                               
G32        11        10                               
                                               
                                               
   线槽容纳线缆数量                                                                                                                                   
线槽规格        3类4对        5类4对        3类25对        3类50对        3类100对        5类25对
25*25        8        7        1        0        0        0
25*50        17        15        3        1        0        2
75*25        27        24        5        3        1        3
50*50        36        32        7        4        2        5
50*100        74        66        16        10        5        12
100*100        150        134        33        22        11        25
75*150        169        151        38        25        13        28
100*200        301        269        68        45        23        52
150*150        339        303        77        51        27        58

magic 发表于 2003-5-18 16:15:00

非常感谢!

jmf412 发表于 2003-5-22 00:51:00

谢谢!这里的东西真不少

中国建筑 发表于 2003-5-23 16:00:00

不错

王启明 发表于 2003-5-24 12:12:00

是自己的总结的经验,还是从别的地方转过来的?东西的确不错。

liujy_8888 发表于 2003-5-26 15:01:00

好啊,谢谢

tclgjdg 发表于 2003-5-26 16:25:00

谢谢,挺省事,多多做这些工作呀。
支持!

sa 发表于 2003-5-26 22:55:00

下不了呀!

新飞游 发表于 2003-6-7 12:36:00

不错

boxuecao 发表于 2003-6-8 22:20:00

hehe

JJG1ST 发表于 2003-6-9 18:09:00

谢谢

CSCO10594248 发表于 2003-6-10 20:37:00

感谢兄弟!继续努力!

wb393 发表于 2003-6-11 20:16:00

多谢!太好了!

firstsunbbs 发表于 2003-6-12 20:21:00

谢谢了。

frankliu 发表于 2003-6-16 16:40:00

满好的,符合规范吗?

中国建筑 发表于 2003-6-17 17:50:00

我近日在外地,急需此资料,后从网上找到,真乃雪中送炭
页: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11
查看完整版本: 根据网上资料整理的--管槽容纳线缆速查表-->千家转移