附图:这种围墙如何设计红外周界防盗,或者应该用什么周界防盗比较好
大家帮忙推荐一下,有没有什么好的解决方案,工厂用的有几公里长,最好价格实惠性能稳定的。<br>[此贴子已经被作者于2006-4-14 16:48:37编辑过]
<P>建议你采用主动红外对射,在墙内侧的垛上打水管吊码,固定水管,然后把红外固定在水管上就可以</P>
<P>建议才用性能好点的红外</P> <P>非常感谢,但是“在墙内侧的垛上打水管吊码,固定水管”这是什么意思,不好意思。</P>
<P>另外按照技防规定只能装在外侧,或者顶部,而且我看技防标准上写明铁栏杆离墙外侧距离为15-20CM,铁栏杆顶部到墙垛顶部距离为14-16CM,</P> 你这个周界不好弄,墙垛与围栏落差比较大,而且从图上看出墙垛应该是比较宽的,我的建议是在栅栏上使用红外对射,然后在墙垛的内侧装室外红外探头,最好能稍微嵌入到墙里面,但这施工起来可能比较困难一些,但这样要保险一些 <DIV class=quote><B>以下是引用<I>yttlj</I>在2006-1-13 9:42:00的发言:</B><BR>你这个周界不好弄,墙垛与围栏落差比较大,而且从图上看出墙垛应该是比较宽的,我的建议是在栅栏上使用红外对射,然后在墙垛的内侧装室外红外探头,最好能稍微嵌入到墙里面,但这施工起来可能比较困难一些,但这样要保险一些</DIV>
<p>也是一个办法,但是墙边是灌木,风吹草动,室外被动红外可靠性如何,我不大肯定,有谁用过?另外用电子脉冲栅栏是不是可行? 室外被动其他还好说,就是作用距离太短,当然用在这里没什么问题,但要选择好一点的品牌,全密封防水,4缘数字式的,最好能调反应时间 脉冲电子围栏是智能型周界报警系统,遵循“阻挡为主,报警为辅”的先进周界安防理念。围栏带有非致命的高压脉冲电,它具有威慑(降低作案欲望)、阻挡(制造入侵障碍)、报警.要的话找我010-80941028 13521413400. 脉冲电子围栏价格听说100米就得上万元, 不知是不是真的.做过这一行的透个大概了..也好下次也选择这种... <P>像这样的情况,用庭院灯好点,落地安装的</P>
<P> QQ:215164452 </P> <P>顶</P>
<P>济南康利0531-81960221</P><br>
[此贴子已经被作者于2006-1-18 20:56:42编辑过]
顶一下先 用四光索的对射也可以了 装在栅栏旁边的内侧墙上 这样 基本都可以起到防范作用了~ 贴墙内侧。。。。。。。。。注意环境的干扰。。。。。。。。。。。。 <P>不用在墙垛上加管,直接把对射装在墙垛上就行了,对射里面的发光器和受光器可以转的嘛。</P> <DIV class=quote><B>以下是引用<i>wxl2046</i>在2006-1-25 10:30:00的发言:</B><br>贴墙内侧。。。。。。。。。注意环境的干扰。。。。。。。。。。。。</DIV><p> <P>同意15楼的意见,25CM应该没问题,就算遇到专业的也要很小心才能避开,再说专业的要破主动红外很容易。只要注意安装规范,技防验收没有问题。安装时两对对射(同为发射或受光)上下错开分别相对安装在墙垛外侧的左右两边。</P> 这个周界前阵子有人问过我,不知是不是顶楼的老兄,如果此工程要求严格并且要技防验收,那么对射是很难通过的,如果用电子脉冲栏杆问题一样存在,看看感应式电栏。 <P><BR></P>
<P>这种行不行?</P> 楼主,你怎么解决了?望告知,让新手学习实战经验!谢谢!