[讨论]ATS的选择
<P>对于有大型UPS系统的电源,两路市电的双电源自动切换装置(ATS)的断路器应该选3P还是4P的?</P><P>为什么?</P> ding ding ding 帮顶 有高人来指点吗 <p>4P </p>
<p>因UPS的N是要独立的,主要是解决回流及主板判别问题。</p> <p>晕,想到我做ATS的,居然不会答这个问题~~~</p>
<p></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><font face="Verdana" color="#808080">-------------</font></p>
<p><font face="Verdana" color="#808080">台湾DataBay数码湾 KVM切换器 IP KVM IP PDU远程电源管理器 DVI双绞线影音分配器 黄剑文 <a href="mailto:alex-databay@hotmail.com">alex-databay@hotmail.com</a></font></p> 怎么没有高人解答呢 3P就可以了,UPS输入零线是不允许断的,况且零线还有个重复接地的问题 <div class="quote"><b>以下是引用<i>zhangchagnen</i>在2009-11-18 10:52:30的发言:</b><br/> 3P就可以了,UPS输入零线是不允许断的,况且零线还有个重复接地的问题 </div>
<p>你再去查一下,N与PE的区别。另外,还要去了解隔离变压器的作用。3P能做到隔离什么?至于说到的接地,建议去了解一下TN-S系统,到底是在那儿重复接地了?</p>
<p>相互学习,欢迎深入探讨。</p> 学习!! 没有人解答清楚。
简单的说:
我有两路市电接入,怎么样把这两路市电用起来,实现互备使用。