[8.11][求助][渡锌管子中穿线的问题]
在工程中要穿大概60根视频线(SWYV75-5)的线,大概要用多粗的管子?有没有这样的对照表,如那位有,请贴一下好吗!谢谢!! <P>晕哦,你想把60跟线穿一根管里面啊???</P> 不是啊!可以分两根或3根,但不知道什么型号的管子能穿多少根线! <P>我看难啊</P> 呵呵,楼主自己算吧,管内线缆的总横截面积不能大于管内截面积的40% 你可以根据线的截面,计算管的大小嘛,你只要不超过40% 槽式桥架 用桥架不行吗? <p>抗日的身影无所不在呀</p> 用桥架就解决了 赚积分 <p>最好是走桥架咯,又方便检修。</p><p>如果是需要暗敷的话,就根据40%来计算了。</p> <p>室外有波纹管、PVC管 大小都有, 室内如果可以用桥架的话 最好用桥架 方便维护、</p> 路过 <p>能用桥 架就最好了。方便。</p> 拿线在里面试试,就知道了。 <p>能用桥 架就最好了。方便。</p> <p>发一个对照表:</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>PVC槽(型号) 20*10 24*14 39*19 59*22 99*27 99*40 五类线(根数) 2 4 9 16 32 48 </p>
<p>PVC管(型号) ф16 ф20 ф25 ф32 ф40 ф50 五类线(根数) 2 3 6 9 15 24 </p>
<p>度锌线槽(型号) 25*25 25*50 25*75 50*50 50*100 100*100 五类线(根数) 7 15 22 30 60 120</p>
页:
[1]