zyq1668 发表于 2005-8-5 20:55:21

UPS用直流空气开关

做了一个5KW的APC牌UPS,运行后发现电池组的63A的空气开关常跳闸,打电话问APC说要用直流开关,请问那位知道什么叫直流开关?

mjun_lu 发表于 2005-8-8 12:23:52

<P>不要听APC的人瞎说,</P><P>换个100A的看看,可能是电池配的多了,或者那个空开是坏的</P>

zyq1668 发表于 2005-8-8 19:09:54

谢谢!

tigeryan 发表于 2005-8-9 11:40:08

<P>当然有直流开关,主要表现在开关动作的曲线不同。</P><P>如果你是梅兰系列,你也可以试选用D型曲线开关。在电池放了部分电,转为充电时,那时的冲击电流还是比较大的。</P><P>如果是用一般开关,就可能不能避开了。</P>

zhaojunwei 发表于 2006-6-15 11:16:30

<p>UPS空开</p><p>不可以是带漏电保护的;</p><p></p>

tony03 发表于 2006-6-19 15:07:32

<p>同意4楼,一定要使用直流开关.空开的大小由后端负载决定.</p>
[此贴子已经被作者于2006-6-19 15:09:19编辑过]

wawj007 发表于 2006-6-25 01:00:29

<p>直流开关和交流开关的不同之处是它们的灭弧原理不同,工作方式还是基本相同的。</p>

xychao 发表于 2006-6-27 10:22:09

对,如果用交流的,100A的也照样跳,如果用直流的10A就够了

zhiliandianzi 发表于 2009-12-3 14:52:29

学习了
[此贴子已经被作者于2009-12-3 14:52:45编辑过]

ben_gz2004 发表于 2009-12-29 14:53:23

&nbsp; 好好学习!<br/><br/>

kelmay 发表于 2010-3-21 10:28:55

同意4楼的

oajs 发表于 2010-3-21 22:23:44

学习

maffei 发表于 2010-3-23 11:34:07

<p>受教了</p>
<p>&nbsp;</p>

lgq866 发表于 2010-3-23 19:53:54

<p>路过,专业回贴....不要理我</p>

不准扣我分 发表于 2010-3-24 10:48:19

<p>学习</p>
<p>&nbsp;</p>

xgwumao 发表于 2010-4-30 14:19:49

学习了