UPS用直流空气开关
做了一个5KW的APC牌UPS,运行后发现电池组的63A的空气开关常跳闸,打电话问APC说要用直流开关,请问那位知道什么叫直流开关? <P>不要听APC的人瞎说,</P><P>换个100A的看看,可能是电池配的多了,或者那个空开是坏的</P> 谢谢! <P>当然有直流开关,主要表现在开关动作的曲线不同。</P><P>如果你是梅兰系列,你也可以试选用D型曲线开关。在电池放了部分电,转为充电时,那时的冲击电流还是比较大的。</P><P>如果是用一般开关,就可能不能避开了。</P> <p>UPS空开</p><p>不可以是带漏电保护的;</p><p></p> <p>同意4楼,一定要使用直流开关.空开的大小由后端负载决定.</p>[此贴子已经被作者于2006-6-19 15:09:19编辑过]
<p>直流开关和交流开关的不同之处是它们的灭弧原理不同,工作方式还是基本相同的。</p> 对,如果用交流的,100A的也照样跳,如果用直流的10A就够了 学习了
[此贴子已经被作者于2009-12-3 14:52:45编辑过]
好好学习!<br/><br/> 同意4楼的 学习 <p>受教了</p>
<p> </p> <p>路过,专业回贴....不要理我</p> <p>学习</p>
<p> </p> 学习了
页:
[1]