msdos1.0 发表于 2005-6-3 12:45:47

请教:UPS电池延时时间如何计算?

UPS电池延时时间如何计算?假设有一台6KVAUPS,负载为服务器和交换机,约为3KW,电池为100AH,12V电池20块串联。请问这组电池可以延时多长时间?如何计算?

maxim 发表于 2005-6-4 02:24:12

<P>6K的机器一般电压是240V</P><P>简单的算就是240V/12V=20(20就是需要电池的节数)</P><P>6000/240=25*4=100</P><P>所以应该是后备时间4小时</P><P>不同品牌的UPS不一样的</P>

maxim 发表于 2005-6-4 02:26:04

<P>上面的那种方法不是很准确的</P><P>是大概的时间</P><P>具体要看UPS和电池了</P>

mjun_lu 发表于 2005-6-6 10:53:06

<P>我来顶</P>

maxim 发表于 2005-6-7 09:42:12

<P>楼上的大哥,最近忙什么呢</P>

xumaomao 发表于 2005-6-9 14:22:32

有没有更准确的方法

腊肠 发表于 2005-6-9 18:57:42

<P>输出功率因数*6000VA/10V*20(电池终了电压估算) = 最大放电电流</P><P>最大电流乘个估计系数,0.5~0.8都说得过去,估出近似平均放电电流</P><P>查电池的放电曲线,得出特定延时下电流,假设是2小时0.4C的情况下,用平均放电电流/0.4</P><P>比如最大电流为27A,取0.7估计系数得19A</P><P>19A/0.4,大概得50</P><P>那么要2小时后备的话,用63AH的电池就可以了(大于50)</P><P>假设4小时放电时间,查放电曲线电流是0.2C的话,就是19/0.2大概100</P><P>4小时后备用100AH电池可以满足。</P><P>也是有着很大估算误差的办法,不过起码理论上说得过去</P><P>主要取决于负载,电池放电曲线和经验估计值</P><P>不过据偶所知很多代理都是用2楼的算法,省事,在不需要跟客户讲解的时候也能蒙过去嘿嘿</P>

腊肠 发表于 2005-6-9 19:04:13

<P>对于楼主的情况,如果假设放电曲线是2小时0.4C,4小时0.2C,6小时0.1C的话,那么就是</P><P>I MAX :3000/200=15A,平均估算为10A</P><P>2小时需要24AH,4小时需要63AH,6小时需要100AH</P><P>也就是100AH能顶6小时</P><P>很粗略的估算,仅原理而已,关键还是取决于电池的放电曲线呵呵</P>

华德智能 发表于 2005-7-15 15:21:47

楼主好象没考虑逆变器效率!!!!!!!!!!!!!!!1

电源供应商 发表于 2005-7-20 15:02:34

<P>功率因数*UPS额定容量*后备时间(小时)/标称电压=???AH</P>
<P>当???AH&gt;100AH就除以2(就要再增加一组电池)   以此类推</P>
<P>电池数量的确定:标称电压/12V</P>
<P>例:6KVA   8小时</P>
<P>0.7*6000*8/240=140</P>
<P>140/2=70    </P>
<P>所以要   40节65AH的电池。</P>

[此贴子已经被作者于2005-7-20 15:06:10编辑过]

电源供应商 发表于 2005-7-20 15:07:22

反推回去,或正推。就知道结果了。

networkli 发表于 2005-7-27 15:12:49

<P>楼上的大哥,你的意思我没有明白,能详细介绍下每步的意思吗</P>

niuhewo 发表于 2005-8-1 16:26:41

<P>是呀</P><P>我也没有明白呀楼上的大哥</P><P>能不能讲明白点</P>

Saaam 发表于 2005-8-25 09:38:41

up

qt-lzy 发表于 2005-8-25 12:23:23

<P>有没有更好的方法来计算?</P>

netgos 发表于 2005-8-25 14:06:40

<P>看看,学习中</P>

netgos 发表于 2005-8-25 14:06:40

<P>看看,学习中</P>

JSIE 发表于 2005-9-1 17:24:22

<P>說法太多,不統一。有權威一點的說法嗎?</P>

freezsk 发表于 2005-9-2 12:49:32

长知识

sxinyying 发表于 2005-9-2 16:59:15

<P>功率因数*UPS额定容量*后备时间(小时)/标称电压=???AH</P><P>我赞成这种算法,</P><P> 当结果大于100AH时可以用200AH或更大的,但一般工程中都采用100AH/12V或&lt;100AH/12V.这样在计算结果&gt;100时就采取多组电池,比如结果为333,那么可以用4组100AH/12V,或者用5组65AH.总之要经济合理</P>