xyhzc 发表于 2005-5-12 09:21:22

求救“技术交底”

各位高手,有没有谁知道工程中技术交底具体写上一些什么内容?有没有谁有做好的样板?能不能提供出来给我们参考参考!

游魂 发表于 2005-5-12 10:40:14

去建筑书店找找相关资料!!

游魂 发表于 2005-5-12 10:40:46

主要是些施工规范的注意事项

longist 发表于 2005-5-18 17:06:30

<P >质量、技术交底内容:<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">一、            </FONT>金属电线管、线盒、金属软管安装:<p></p></P>
<P >天花内明敷设线管必须在装修吊龙骨前完成。规定要求:<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">1、</FONT>明敷线管在支吊架或沿楼板底(或沿墙)敷设均采用离墙码固定,<FONT face="Times New Roman">DG-20</FONT>线管两固定点之间距离不能大于<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="米" SourceValue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"><FONT face="Times New Roman">1.0</FONT>米</st1:chmetcnv>,<FONT face="Times New Roman">DG-25~32</FONT>线管两固定点之间距离不能大于<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="米" SourceValue="1.5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"><FONT face="Times New Roman">1.5</FONT>米</st1:chmetcnv>。<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">2、</FONT>明敷线管应排列整齐,固定点间距应均匀,管码与终端、弯头中点、电箱边距离为<FONT face="Times New Roman">150~<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="500" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">500mm</st1:chmetcnv></FONT>。<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">3、</FONT>支吊架应采用∠<FONT face="Times New Roman">3</FONT>0×30×3或∠40×40×4角钢制作,应先油防锈漆后安装,用M6<FONT face="Times New Roman">~M8</FONT>膨胀螺丝固定在楼板底或梁侧。<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">4、</FONT>明敷线管的弯曲半径不宜小于管外径的<FONT face="Times New Roman">6</FONT>倍。当两个接线合间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的<FONT face="Times New Roman">4</FONT>倍。线管的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的<FONT face="Times New Roman">10%</FONT>。水平或垂直敷设明线管,其水平垂直安装的允许偏差为<FONT face="Times New Roman">0.15%</FONT>,全长偏差不应大于管内径的<FONT face="Times New Roman">1/2</FONT>。<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">5、</FONT>所有线管采用丝扣连接,线管切断口应平整、光滑。线管与线盒、配电箱的连接采用线管迫母丝扣连接,线盒、配电箱内应留有<FONT face="Times New Roman">2~3</FONT>丝扣。<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">6、</FONT>所有金属软管安装不应有退绞、松散,中间不有接头;与设备、器具连接时,采用专用接头连接。软管长度不宜大于<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="米" SourceValue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"><FONT face="Times New Roman">1</FONT>米</st1:chmetcnv>,其弯曲半径应不小于软管处径的<FONT face="Times New Roman">6</FONT>倍。且不得作为电气设备的接地导体。<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">二、            </FONT>金属电线槽、电缆桥架安装:<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">1、</FONT>线槽的固定应连接无间断,每节线槽固定点不应小于两个;在转角、分支处和端部均有固定点,并应紧贴墙面或吊支架固定。转角、<FONT face="Times New Roman">T</FONT>接处应满足电缆的弯曲半径的要求。<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">2、</FONT>线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">3、</FONT>线槽的出线口应位置正确、光滑、无毛刺。<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">4、</FONT>线槽敷设应平直整齐;水平或垂直允许偏差为其长度的<FONT face="Times New Roman">0.2%</FONT>,且全长允许偏差为<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="20" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"><FONT face="Times New Roman">20mm</FONT></st1:chmetcnv>;并列安装时,槽盖应便于开启。<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">三、            </FONT>线管、线槽、桥架跨接接地:<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">1、</FONT>电线管与线盒、配电箱的连接处,应采用专用接地卡码跨接,不应采用熔焊连接。线槽、桥架应可靠接地,并在两节线槽、桥架间采用不小于<FONT face="Times New Roman"><st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="2.5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">2.5mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP></FONT>铜线跨接。金属线槽、桥架的接地不应作为设备的接地导体。<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">四、            </FONT>管内穿线、线槽放线:<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">1、</FONT>配线所用的导线型号、规格应符合设计规定。穿线前,应将电线管、线槽内的积水及杂物清除干净。<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">2、</FONT>不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不得穿在同一根管内;同类照明的几个回路,可穿入同一根管内,但管内导线总数不应多于<FONT face="Times New Roman">8</FONT>根;同一交流回路的导线应穿于同一钢管内;导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒(箱)内;管内穿线包括绝缘层在内的总截面不应大于电线管内径截面的<FONT face="Times New Roman">40%</FONT>;线槽放线不应大于槽内截面积的<FONT face="Times New Roman">60%</FONT>;导线穿入线管时,管口处应装设护线套保护导线。<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">五、            </FONT>楼宇自控系统控制箱的安装:<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">1、</FONT>根据图纸设计要求:地下室及管井内、配电间内的控制箱均为明装,箱底边离地面(完成面)为<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m" SourceValue="1.5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"><FONT face="Times New Roman">1.5m</FONT></st1:chmetcnv>(除特殊要求外)。其余为暗装。<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">2、</FONT>当控制箱是暗装时,其箱,盒四周应无空隙。装入预留洞内应和墙体完成面的水平垂直相应,装设后的空洞地方采用水泥沙浆灌固处理。<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">3、</FONT>控制箱面板四周应紧贴完成墙面,箱体装设垂直偏差不应大于<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="3" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0"><FONT face="Times New Roman">3mm</FONT></st1:chmetcnv>;开关、插座面板装设应水平一致。并且与接入线管用迫母牢固收紧,保证配电箱体和引入线管连通接地良好。<p></p></P>
<P ><p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></p></P>
<P >施工安全方面:<p></p></P>
<P >本工程属超高层建筑,施工环境复杂,工作面广,楼层高,交叉作业频繁,施工安全的防范重点应有如下方面:<p></p></P>
<P >在施工过程中一定要严格遵守公司制定的“安全生产岗位责任制”和广州市安全生产委员会颁发的“建筑工地安全生产制度”及“建筑施工十八项安全措施”,坚持周一组织进行安全学习,进入施工现场必须戴安全帽,严禁穿拖鞋、高跟鞋进行施工,禁止酒后作业,施工动火前必须将周围环境可燃性物体清理干净,并清楚了解离动火点最近距离的防火设施设置的位置,万一发生火灾时能及时扑灭,施工动火时必须有专人负责监视,施工动火完毕后要仔细检查,熄灭残留火种,确认安全方可离开动火地点,在施工过程中要时刻检查使用的竹梯、人字梯及排栅的可靠性,梯脚要包扎有麻布袋等防滑措施,人字梯要有搭钩装置,竹梯的最高点二级及人字梯的最高点一级不准站人施工操作,严禁把安全带扣在梯子上,施工现场的孔洞要用木板等遮挡,现场临时用电严禁乱拉乱接,禁止使用塑料华线或残缺的电源线缆和拖板,严禁使用铜线代替保险丝,使用电动工具前要认真检查临时电源是否安全可靠,所有带电设备、工具都必须可靠接地,在潮湿的场地或管井内施工时要使用符合安全规范的低压电源,在管缆井或共它场所施工时,上方作业者应顾及下方的环境,禁止上下方同时有人作业。在作业时使用的工具要携带好,预防跌落伤人。需要高空作业时一定要扣好安全带,及设立监护人监护,操作时要集中精神,站立的位置要安全可靠。架设的轿板、梯架要牢固。在施工过程中,若发现有防碍安全生产的问题,应及时向工地领导反映,及时得到解决。<p></p></P>

xyhzc 发表于 2005-5-26 08:45:49

<P>感谢啊!</P><P>终于看到光明了!</P>

david_li21 发表于 2005-5-27 17:18:19

4楼的朋友太烦琐啦,

xyhzc 发表于 2005-5-30 16:43:47

<P>楼上的,你认为能简单吗?</P>

tsj1177 发表于 2010-4-22 10:43:32

我也急需一个 谁有发一下吧

mayamax 发表于 2011-8-15 16:39:25

我也急需一个 谁有发一下吧

岳阳博纳尔安防 发表于 2011-8-15 18:24:40

<p>很好。正需要。谢谢4楼</p>

romance1983 发表于 2011-8-29 15:10:56

&nbsp;
<p align="center"><b>施工技术交底记录</b><b></b></p><br/>
<p align="left">编制日期:2011年 8月29日&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GCB-002</p>
<p>编制人员:</p>
<div align="center">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="593" border="1">
<tbody>
<tr>
<td width="91" colspan="2" rowspan="3">
<p>参会人员</p></td>
<td width="96" colspan="2">
<p>项目部</p></td>
<td width="406"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="96" colspan="2">
<p>施工人员</p></td>
<td width="406"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="96" colspan="2">
<p>施工单位</p></td>
<td width="406"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="127" colspan="3">
<p align="center">项目名称</p></td>
<td width="466" colspan="2">
<p>&nbsp;</p></td></tr>
<tr>
<td width="593" colspan="5">
<p>交底内容(共4页)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="593" colspan="5">
<p align="left">一、项目名称:</p>
<p align="left">二、项目地点:</p>
<p align="left">三、项目规模:总建筑面积3954.59平方米,地下一层,地面十七层,共264户,划分为二个单元。 </p>
<p align="left">四、具体实施内容:</p>
<p>1、视频监控系统 2、楼宇可视对讲系统3、门禁一卡通管理系统4、综合布线系统(户内)5、电梯三方通话6、机房防雷接地系统。</p>
<p align="left">五、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 详细工程量及施工部署:</p>
<p><b>1、 </b><b>视频监控系统</b><b> </b></p>
<p align="left">施工量: -1F枪机:12台;-1F电梯前室半球:2台;1F电梯前室半球:2台,电梯桥箱专用半球:4台。机房硬盘录像机:2台。</p>
<p align="left">施工方法:</p>
<p align="left">A、负一层摄像机管网路由,全部从弱电桥架引出采用吊配紧定管方式至安装具体点位;视频线从一层弱电机房引至各点位(SYV75-5);电源线从一层弱电机房引一条干线(RVV2*1.0)至负一层指定位置(开关电源安装位置,详见施工图)再从开关电源至每个具体点位。</p>
<p align="left">B、一层电梯厅前室需从弱电井配紧定管至监控安装具体位置;视频线从弱电机房引至;电源线从负一层开关电源引至。</p>
<p align="left">C、电梯桥箱摄像机路由,从弱电竖井引至18F电梯控制室,弱电井至电梯控制室配紧定管;视频线从弱电机房引至;电源线从桥箱顶引至。</p>
<p><b>2、 </b><b>楼宇可视对讲系统</b><b></b></p>
<p>施工量:梯口机:2台;分配器82台;电源35台;室内分机:264台;煤气探头:264个,机房服务器:1套。</p>
<p>施工方法:</p>
<p>A、分两个单元,分别从弱电机房引一组线(通迅线5UTP,电源线RVV2*2.5)至单元梯口机, 线头预留60cm-100cm;再在每个弱电竖井进行手拉手总线制布线(通迅线5UTP,电源线RVV2*2.5),线头预留60cm-80cm。</p>
<p>B、进户通讯线(5UTP),由本楼层弱电井引至户内分机安装位置,线头预留20cm-30cm.</p>
<p>C、煤气探器,从户内可视对讲分机引1条(RVV4*1.0mm)至厨房天棚,线头预留20cm-30cm。</p>
<p><b>3、 </b><b>门禁一卡通管理系统</b><b></b></p>
<p>施工量:</p>
<p>A、负一层四套门禁系统,四门控制器1台、门禁读写器4台、电磁锁4把、开门按钮4个;B、一层2套门禁系统,嵌入式门禁2台、电磁锁2把、开门按钮2个。</p>
<p>施工方法:</p>
<p>A、负一层门禁系统,从弱电机房引一组通迅线(RVV4P*1.0)和一组电源线RVV2*1.0至四门控制器,四门控制器安装位置(详见施工图)。四套门禁系统均与四门控制器相连,包括:门禁读写器通讯线(专用线),开门按钮线RVV2*1.0,电锁线RVV2*1.0,线头预留60cm-80cm。</p>
<p>B、一层门禁系统,分别从弱电机房各引一组通迅线(RVV4P*1.0)和一组电源线(RVV2*2.5注:此电源线与可视对讲共用)至一层2个门禁系统。门禁读写器通讯线(专用线)、开门按钮线RVV2*1.0和电锁线RVV2*1.0与可视对讲主机相连,线头预留60cm-80cm。</p>
<p><b>4、 </b><b>综合布线系统(户内)</b><b></b></p>
<p>工程量:电话点位376处;网络点位264处;有线电视点位376处;</p>
<p>施工方法:室内综合布线,均从户内多媒体箱引至各点位安装位置(具体位置详见施工图),电话线采用HPVV2*0.5,网络线采用5UTP,有线电视线采用SVWY75-3,线头预留20cm-30cm。</p>
<p><b>5、 </b><b>三方通话布线:</b><b></b></p>
<p>工程量:4部电梯,每部电梯放1条通迅线(RVVP2*0.75)。</p>
<p>施工方法:每部电梯从弱电机房引1条(RVVP2*0.75)至18F电梯控制室,弱电井至电梯控制室采用紧定管。</p>
<p><b>6、 </b><b>机房工程</b><b></b></p>
<p>施工量:接地铜带、绝缘子、镀锡汇地母排、防雷引下地线、UPS低压配电柜、UPS电源主机、蓄电池、电池柜安装。</p>
<p>7、&nbsp; <b>安全技术交底:</b></p>
<p>1、作业人员进入现场必须正确佩戴安全帽,系好下额带,锁好带扣。严禁赤背,穿拖鞋、短裤上岗作业。</p>
<p>2、作业人员严禁酒后上岗作业,施工现场严禁吸烟,禁止在施工现场追逐打闹。</p>
<p>3、特种作业人员(电工、电气焊工)必须持有效特种作业证件上岗作业。上岗作业前,必须将特种作业证件报项目部安全组进行审验,审验合格后,经项目部安全专业人员对其进行安全教育、培训,考试合格后,方准上岗作业。</p>
<p>4、焊工动火作业前必须办理动火手续后,方准动火作业。作业前必须清除动火地点周边易燃易爆物品,配备充足的灭火器材和水,并设专人看火。</p>
<p>5、登高作业超过2米(含2米)必须正确佩戴、拴挂安全带,高挂低用。高处作业时衣着要灵便,应穿防滑鞋,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。</p>
<p>6、使用门架高处作业,作业面必须有可靠的防护设施。移动门架时,作业面上严禁有人。</p>
<p>7、登高作业使用人字梯时必须遵守下列规定:</p>
<p>l)使用梯子登高作业,梯子不得缺档,不得垫高使用,如需接长使用,应有可靠的连接措施,且接头不得超过一处。梯子横档间距以300mm为宜。使用时上端要固定牢固,下端应有防滑措施。</p>
<p>2)单面梯工作角度以75°±5°为宜;人字梯上部夹角以35°~45°为宜,使用时第一档或第三档之间应设置拉撑。禁止两人同时在梯子上作业。在通道处使用梯子应有人监护或设置围栏。脚手架上禁止使用梯子登高作业。</p>
<p>3)人字梯四脚落地,摆放平稳,避免摇晃。 </p>
<p>4)人字梯摆放在光滑地面时,四脚应设防滑钉或防滑橡皮垫。 </p>
<p>5)人字梯上搭铺脚手板应铺设平衡,在脚手板上来回走动要保持重心不偏.</p>
<p>鞋;同一块跳板上站人不能超过两人。 </p>
<p>6)人字梯的项部铰轴不准站人,不准铺设跳板,以免铰轴转动,发生坠落伤人事故。 </p>
<p>7)木人字梯应经常检查,发现开裂、腐朽、榫头松功等,严禁使用。</p>
<p>8、作业照明及使用携带式照明灯具必须遵守下列规定:</p>
<p>1)施工现场宜设置单独的照明用电回路。遇到线路故障停电,作业人员要及时撤离现场。</p>
<p>2)照明灯具必须安装漏电保护器,现场使用移动式碘钨灯照明,必须采用密闭式防雨灯</p>
<p>具,金属支架手持部位应采取绝缘措施,并设置可靠的接地接零保护装置。室外灯具距地面不得低于3米,室内灯具距地面不得低于2.5米。</p>
<p>3)使用行灯,其电源电压不得大于36v;灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿,灯头与灯体结合牢固,灯头无开关,灯泡外部有金属保护网。照明系统宜使三相负荷平衡,其中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,负荷电流不宜超过15安。</p>
<p>4)电源线应使用橡皮绝缘软电缆,不得使用塑绞线。</p>
<p>5)照明灯具的金属外壳必须与保护零线相连接,照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护电器和漏电保护器。</p>
<p>6)在潮湿和易触及带电体的场所,照明电压不得大于24V ;</p>
<p>7)在特别潮湿场所和金属容器内工作,照明电源电压不得大于12V。</p>
<p>8)照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离,普通灯具不宜小于300mm,碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm, 且不得直接照射易燃物。当间距不够时,应采取隔热措施。</p>
<p>9、螺口灯头及接线应符合以下规定:.</p>
<p>1)相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与纹口相连的一端。</p>
<p>2)灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。 </p>
<p>3)所有电器、灯具的相线必须经开关控制。不得将相线直接引入电器、灯具。</p>
<p>4)灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须作可靠的绝缘包扎。</p>
<p>10、使用电动机具时应遵守以下规定: </p>
<p>1)机电设备、小型电动工具用电,应当符合本规程和有关标准、规范的要求,并应由专</p>
<p>业人员安装、拆除和维修保养。&nbsp; </p>
<p>2)机电设备的管理应做到"定人、定机、定设备",严禁不具备专业资格的人员操作机电设备。小型电动工具使用前,应对使用人进行安全技术交底并进行安全技术操作规程的教育。</p>
<p>3)机电设备小型电动工具的操作人员必须按规定穿戴好个人安全防护用品。机械操作人员的衣着应符合安全要求,紧身并束紧袖,不得系领带,女工发辫应挽入工作帽内。</p>
<p>4)操作机电设备及使用小型电动工具前,应检查机电设备、小型电动工具的电源线和安全防护装置。电源线破损或安全防护装置缺损和失效的机电设备、小型电动工具,未经专业人员更换、修复,不得投入使用。工作结束应切断电源并锁好开关箱。小型手持式电动工具应交保管室保管。</p>
<p>5)工作前必须检查机械、仪表、工具等,确认完好方准使用;有试运行要求的,应按规定进行试运行,确认正常后,方可投入使用。</p>
<p>6)施工机械和电气设备、小型电动工具不得带"病"运转和超负荷作业。操作中发现异常情况应立即停机检查,禁止在设备运转时进行擦洗和修理,作业中严禁将头、手等伸入机械行程范围内。修理应由专业人员按照原厂说明书规定的条件或有关标准、规范进行,不得任意使用代用部件或改装、改造。</p>
<p>7)新机、经过大修或技术改造的机械必须按出厂说明书的要求和现行行业标准《建筑机械技术试验规程》进行测试和试运转。</p>
<p>8)施工现场机电设备、小型电动工共必须按照出厂说明书规定的技术性能、承载能力使用条件和本规程的有关规定,正确操作,合理使用,严禁超载作业或任意变更、扩大使用范围。按规定需定期检验检测的仪表和有关安全装置,应经具有法定检验检测资格的单位定期检验检测,否则不得使用。</p>
<p>9)所有电动机具要有专人保管、保养。开关箱及其电源的装拆应由电工进行。</p>
<p>10)使用的电动工具,外观表现完好无破损,绝缘符合规范要求。严禁将电动工具电源线私自接长使用。</p>
<p>11、施工人员严禁进入设有安全防护设施及挂有危险警示标志的危险部位。</p>
<p>12、已完工部位特别是检修口、检修孔、检测孔等部位,需要到这些部位进行调试、调整、检测时,单位负责人必须对作业人员进行严格认真的安全交底,教育施工人员,在未经允许,未采取可靠安全作业措施情况下,任何人不得擅自进入楼层顶板内。</p>
<p>13、因工程增项和设备技术改造施工要求,需进入楼层顶板内作业的,作业前单位负责人必须事先到作业场所勘察作业环境,根据现场的实际情况及物的不安全状况,编制切实可行的安全作业措施,并以书面形式向作业人员进行安全技术交底,要求施工人员不得损坏周边设备、设施,做好成品保护,作业人员必须在安全交底上亲笔签名。在施工现场采取可靠的安全防护措施,作业时必须安排两人以上人员在现场作业,并不断的与进入顶板内人员联络,确保施工人员人身安全。</p>
<p>14、正在施工的顶板内,严禁送电进行设备调整和调试。</p>
<p>15、在已完工部位需要进行变更和增项作业前,必须到总包单位咨询该部位隐蔽工程和已完工项目情况。尤其是强弱电项目,必须咨询清楚后方准进行施工,避免发生触电安全事故。</p>
<p>16、在穿线、整理弱电线路作业中,施工人员严禁骑在电缆桥架上作业,严禁攀爬、蹬踏顶板、吊杆、龙骨、电源线穿线管等,以免发生坠落和触动事故。</p>
<p>17、班组必须认真组织、开展好每天安全讲话活动,每天的活动内容必须结合当天的施工任务、施工环境进行有针对性的安全交底,并组织施工人员学习相应工种的《安全操作规程》。施工人员要熟知本岗位的《安全操作规程》并在施工中认真贯彻落实和执行。活动结束后要及时填写“班前安全讲话”活动记录,并要求参加活动人员每人必须亲笔在“班前安全讲话”活动记录上签名。未参加“班前安全讲话”活动的人员,不得安排其上岗作业。</p>
<p><b>注:因施工现场复杂多变,如施工现场与以上交底不符,则以现场管理人员指导为准。</b><b></b></p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="593" colspan="5">
<p>5、&nbsp; 施工注意事项</p>
<p>1)&nbsp; 请做好各系统施工工艺,以美观符合国家标准及地方、行业、甲方规定为准。</p>
<p>2)&nbsp; 请即时做好各类标签标示。</p>
<p>3)&nbsp; 对施工现场有任何疑问请即时通知现场管理人员。</p>
<p>4)&nbsp; 对系统不清楚,管线路由不清楚请即时通知现场管理人员</p>
<p>5)&nbsp; 安装位置不确定请即时通知现场管理人员,</p>
<p>6)&nbsp; 现场与施工图纸不符请即时通知现场管理人员</p>
<p>7)&nbsp; 需管理人员配合协调工作的请即时通知现场管理人员</p>
<p>8)&nbsp; 以上提出并不完整,在施工过程中多发现,多改进,循序渐进,逐步完善。现场施工人员、管理人员本着齐心协力,尽职尽责的原则把本工程做好。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="60">
<p>接</p>
<p align="center">受</p>
<p align="center">交</p>
<p align="center">底</p>
<p align="center">人</p>
<p align="center">签</p>
<p>名</p></td>
<td valign="top" width="533" colspan="4"><br/></td></tr>
<tr height="0">
<td width="60"></td>
<td width="31"></td>
<td width="36"></td>
<td width="60"></td>
<td width="406"></td></tr></tbody></table></div><br/>
<p>注: 1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表;&nbsp;&nbsp; 2、签名处不够时,应将签到表附后。</p><br/><br/>

青苹果 发表于 2012-2-2 10:56:01

学习了

dengguoyi 发表于 2012-2-16 14:45:23

11楼的还不够详细!!

01xxli 发表于 2012-3-31 13:30:24

+++分,早日到100

telly2588 发表于 2012-4-3 18:42:40

<p>这个问题我也比较头疼,期待中。。。。</p>

chriszl 发表于 2012-4-5 10:26:48

<p>感觉技术交底有好多东西要写,也不知道哪些该写,哪些不该写。。。</p>

寒流2873 发表于 2012-4-5 16:16:58

<p>同求</p>

smelllee 发表于 2012-4-12 15:01:49

技术交底就牵扯太多了,每样工序都要交底的

zbl471863211 发表于 2012-7-8 17:07:03

来看看

hustfoxfox 发表于 2012-7-9 11:58:17

<p>学习了</p>
<p>&nbsp;</p>
页: [1] 2