拜亚动力 发表于 2005-1-12 18:35:00

挥泪奉献智能建筑设计的中机房设计模版!

<H1 align=center><A>智能管理中心机房设计</A>

</H1>
<P>中心机房要求具有以下功能:
<p>
<p>
<P>n          为物业管理人员提供统一的操作维护平台
<p>
<p>
<P>n          对建筑内所有智能化相关硬件设备进行监控
<p>
<p>
<P>n          统一供给管理中心服务器、监视器及其它各个子系统相关的硬件设备所需的电源
<p>
<p>
<P>n          对各信号进行切换、处理及备份
<p>
<p>
<P>n          输出各类控制信号
<p>
<p>
<P>n          接收各类信号并显示和处理
<p>
<p>
<P>n          内部通信联络
<p>
<p>
<H2><A><FONT face=宋体>1 管理中心机房设计</FONT></A>
<p></H2>
<P>n          管理中心机房采用防静电地板,地板下中空不小于250-300mm
<p>
<p>
<P>在机房工程技术设施中,地面是一个很重要的部分,在主机房区应采用抗静电的金属活动地板,在终端室区可采用抗静电的金属活动地板或一般活动地板,而动力区及办公区则可采用一般的水磨石地面或木质地板。活动地板又称假地板或双层地板,是根据需要可在机房真地板上灵活装、拆的地板。利用活动地板可以在机房内组成一个地下空间的建筑结构。活动地板的结构具有以下特征:
<p>
<p>
<P>1、活动地板结构为敷设设备间的信号线、电源线及机器地线系统提供了合适的空间。设备通过活动地板可以自由地进行电气连接,因为活动地板具有可拆卸性,所以对电气连线的敷设,检修及更换都很方便。所有连线都有从活动地板下进入设备,使设备间连线可以直接连接,距离最短,因而可减少信号在传输过程中的损耗。
2、设备通过活动地板下空间作为空调的静压风库,为设备与机房的空调提供了方便。可以获得较为满意的气流组织。因为带气流分布风口的地板具有可以与普通活动地板互换的特性,所以机房骨能够自由地调节气流分布。无论设备的位置如何都能通过地板上的风口得到被空调的空气。
3、无论机房的形状和面积如何,都能方便而迅速地装配并能容易地拆除。这样就便于设备的布局与调整,同时减少了因设备扩充或更新换代带来的建筑设施的改造。
4、能够借助可调支架找平地板的不平度。
5、地板表面牢固、耐磨、洁净、不起尘、不吸尘、不反光、不打滑,既可湿洗又可用吸尘器除尘。
6、在主机房内采用抗静电的金属活动地板,能使静电荷通泄至地并能反射电磁辐射。
7、由于活动地板上面安装设备,设备之间的连线均设在活动地板以下,既使机房内整齐、美观,又给工作人员以舒适的感觉。
<p>
<p>
<P>活动地板的主要构件是地板、可调节的活动支撑、桁梁和承重及密封用横条缓冲垫。
<p>
<p>
<P>就地板所用的材料来看大体分为三类:纯木质地板,复合塑料贴面地板,金属地板。
<p>
<p>
<P>纯木质地板的优点是造价低、易加工,但强度较差、易受潮变形,且易引起火灾,一般不在机房内使用。
<p>
<p>
<P>复合塑料贴面地板的基材是层压刨花板,上下表面贴有塑料贴面,四周用油漆封住,或用镀锌铁皮包封的地板。其优点是平整光滑、不起尘、易清洁、有一定弹性、耐腐性、防火、颜色美观,是目前使用较为普遍的一种活动地板。
<p>
<p>
<P>金属地板铝合金浇铸或压铸而成,其上表面贴有抗静电贴切面。金属地板的优点是:强度高,受温度和湿度的影响小,地板的精度高,关键尺寸易于保证,铺设后地面平整,结合处缝隙小,而且能够提高抗静电效果。但是金属地板造价高,一般铺设在条件要求较高的大、中、小型主机房内。从性能价格比出发,智能建筑机房选用复合塑料贴面地板作为机房地面建筑材料。
<p>
<p>
<P>放置活动地板支脚的土建地面要求平整光滑、不起尘,理想的做法是采用水磨石。
<p>
<p>
<P>为防活动地板的移位、坠落及柱脚倾倒,要增强柱脚和地面的紧固。柱脚和地面紧固的方法有两种:
<p>
<p>
<P>用螺栓将支柱的底脚与土建地面固定牢,并通过纵梁或搁栅(1m~2m间隔)将支柱相互连接起来。
    用固定粘合材料将支柱的底脚与土建地面固定牢,并通过纵梁或搁栅将支柱相互连接起来。
<p>
<p>
<P>n          机房内温度要求保持在15-25度之间,相对湿度为40%-80%;机房内各类电缆和控制线等线缆的敷设采用地面线槽,机房内部安装吊顶及防静电地板,内部强弱电线缆采取静电地板下铁线槽走线法,强弱电分开线槽走线,通过设备机柜下部开孔进入;为视频监控系统建立专用机柜以及专门监视墙控制台,用于放置监视器组、控制处理设备及稳压电源等;同时为背景广播等其他独立系统也建立专用机柜。
<p>
<p>
<P>n          控制台正面与墙的净距大于1.2m,侧面与墙或其它设备的净距在主要走道大于1.5m,次要走道大于0.8m,机柜背面和侧面离墙净距不小于0.8m。
<p>
<p>
<H2><A><FONT face=宋体>2 机房墙体和吊顶设计</FONT></A>
<p></H2>
<P><B>墙体
<p></B>
<p>
<P>机房土建墙体厚度要符合热负荷要求,使室内热负荷减少到最低限度。所采用的材料不易燃烧,而且隔热、隔音、吸音性好。
<p>
<p>
<P>墙体表面涂附的材料种类很多,可根据实际情况合理选择。要求不易产生尘埃、不产生静电、无毒的材料。
<p>
<p>
<P><B>吊顶
<p></B>
<p>
<P>机房的吊顶主要有下列作用:
<p>
<p>
<P>在吊顶以上到顶棚(或上一层楼板)的空间作为机房的静压送风或回风风库。
当不作为风库时,可用来布置通风管道。
    安装固定照明灯具及走线。
    安装固定各类风口。
    安装固定火灾自动探测器。
    防止灰尘下落。
    可见吊顶应具有一定的承载能力,必须能够承受住全部安装设备的重量。吊顶以上的空间要留有300mm~800mm的间隔,当吊顶上安装空调管道时,其间距要根据风管的结构来确定,并要留有人员安装及检修的空间。吊顶构件最好是可拆的,至少是在规定的地段是可拆的,以便于人员能够进入吊顶空间。如果用吊顶以上空间作为空气调节的静压风库时,吊顶以上空间及屋顶应采取防尘措施,防止灰尘通过吊顶落入机房内。所选用的吊顶板及其构件还应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。
<p>
<p>
<P>目前广泛采用的是装配式轻钢龙骨吊顶,其分为U型和T型两种结构式。U型装配式轻钢龙骨吊顶是用U型薄壁轻钢龙骨作为承重骨架,再配以固定构件,吊顶板用自攻螺丝固定于承重骨架上。T型装配式轻钢龙骨吊顶是用T型轻钢龙骨作为骨架,在中、小龙骨间安装顶板,然后用铅丝将中、小龙骨紧固。
<p>
<p>
<P>吊顶顶板材料较多,主要有难燃的塑料装饰板、塑料泡沫装饰板、石膏吸音板、金属吊顶板等。
<p>
<p>
<P>装配式轻钢龙骨吊顶具有以下优点:
<p>
<p>
<P>自重轻,仅为一般抹灰吊顶重的1/4。
    耐火性能好,轻钢龙骨及顶板都是不燃或阻燃材料,有利于防火。
    以钢代木,节约木材。
    装配化施工作业,改善劳动条件,有利于实现装修工程工业化。
    U型吊顶密封性好,并可敷设轻型保温隔音材料,适用于恒温恒湿空调房间。
    根据要求可灵活选择饰面材料,以达到装饰美观的效果。
    通常在吊顶上还安装与之相一致的照明灯具,照明灯具以嵌装式为好,如果与吊顶上的可调风口在造型上、色彩上和尺寸上取得一致和协调会收到更令人满意的效果。
<p>
<p>
<P>为了使吊顶板也能像活动地板那样,不论房间的形状和面积如何,都能较方便地装配,而且能满足防火、吸音和隔热等方面的要求,常采用铝制穿孔骨吊顶板。铝制穿孔骨吊顶板是一个轻质铝壳体,并有不同孔距和孔径的通孔,其中填充的材料具有消声、防火性能。
<p>
<p>
<H2><A><FONT face=宋体>3 管理机房供电系统设计</FONT></A>
<p></H2>
<P>智能建筑的智能化中心机房提供双路独立的220V/50HZ市电至机房强电配电箱;机房设备、照明、空调等供电统一从配电箱提取,对于安保系统配置纯在线式不间断UPS,其额定稳压输出功率要求大于机房设备总功率的30%;对于机房照明、空调等强电系统采用从配电箱单独接出空切开关组实现独立控制;对于机房智能化设备也配置独立的空切开关组分出多路对机房设备供电和作备用使用。
<p>
<p>
<P><B>UPS
<p></B>
<p>
<P>UPS基本是由整流器、蓄电池、静态开关等组成。UPS的本机占地面积并不大,但需配有蓄电池组则占地面积就要扩大,另外它的自重较大,所以在安排机房时应特别予以考虑其重量因素。UPS因发热量较大,噪音也不小,其本身内部结构紧凑,清洁困难,因此机房通风要好,还要注意防尘与隔音。
<p>
<p>
<P>UPS一般要求市电输入电压在(+10%~-15%)间浮动,在市电电压波动超出上述要求的地区,应在市电进入UPS前,接入交流电子稳压电源。
<p>
<p>
<P>建议在机房内建立专门的配电间,用来放置配电箱组(如果分别多个)和UPS组,配电间和主机房要求由专门的防暴墙隔开。
<p>
<p>
<P><B>接地标准
<p></B>
<p>
<P>按国家标准,对计算机系统接地有这样的规定:
<p>
<p>
<P>1、计算机系统直流地接地电阻大小,根据接地以及诸种接地方式之间关系,应按不同计算机系统的要求而定,一般要求不大于4欧,防雷保护地的接地电阻不应大于10欧。
<p>
<p>
<P>2、交流工作的接地电阻不应大于4欧,安全保护地接地电阻不应大于4欧。
<p>
<p>
<P>接地是以接地电流量流动为目标,因此接地电阻越小越好。 
<p>
<p>
<P>机房接地系统分为设备接地、线槽桥架接地、机柜接地和工作接地,安保系统接地要和电力系统接地、防雷系统接地分开;系统接地采用一点接地,接地母线应采用铜质线和大楼接地系统连接,联合接地电阻应小于1欧姆。
<p>
<p>
<P><B>接地地线的处理
<p></B>
<p>
<P>不同的计算机系统有不同接地处理方法,根据要求对地可采取各种处理方法。
<p>
<p>
<P>1、直流地的处理方法
<p>
<p>
<P>直流地接地处理方式不一样,目前计算机使用的接地与大地的关系有两种即一是直流地悬浮和直流地接大地。
<p>
<p>
<P>直流地悬浮就是直流地不接大地与大地严格绝缘,对地电阻的大小依机器的要求而定。一般应1兆左右,这种方法简单,而且不受交流网的干扰。其缺点是直流地悬空而有可能使电流耦合去干扰临近设备,万一发生交流地火线与机箱相碰现象,就会使机箱带有很高的交流电压这将是极其危险的。另外,一旦绝缘下降或发生对地短路就会产生干扰,使大量的静电无法排除,容易使机器带静电。如果静电电压过高不仅影响机器的运行,也会给操作人员和有些器件带来危险还会产生严重的干扰。现在一般计算机机房系统接地不采用此方法。
<p>
<p>
<P>直流地接大地,就是把计算机中的数字电路等位地与大地相接,它克服了直流地悬浮带来的问题,特别是在中大型计算机房里,设备机箱上会有大量的静电荷积沉,还有人体静电都会影响设备的运行,所以采用直流地接大地。由于直流地与机箱分开了,机柜外壳接大地,为防止高频干扰提供了低阻通路,也为静电荷找到了通路。
<p>
<p>
<P>直流地接法有三种:一是串联接地,计算机各设备地线以串联方式接在作为直流地地线上,注意此处所用的连接部应与机箱绝缘,此种接法各处电位都有差异,但如果电位差很小在简单的接地系统中应用比较适宜。二是并联接地,计算机设备的直流地,都用多股屏蔽线分别直接接到接地母线上,这种接法各点间的电位差很小,可获得较低的接地地阻,因此大系统应用中较多。三是网络接地,直流网络地就是用一定截面积的铜芯线,在活动地板下面交叉排成方格,交叉点用锡焊接在一起,计算机各机柜的直流地都用铜芯线连接到直流网络地交点上。
<p>
<p>
<P>2、交流地的处理方法
<p>
<p>
<P>交流工作地可分为计算机系统中的交流设备和为计算机系统配套的交流设备两种。在计算机系统中使用的交流设备,其中性点用绝缘导线串联起来接到配电柜中线上或将中性线连接在一起后用接地母线接地;在计算机房以外配备的交流设备,应各自按电气规范的规定接地。
<p>
<p>
<P>3、安全保护地
<p>
<p>
<P>机房内的安全保护地的处理方法是将所有机箱的机壳,用一根绝缘导线串联起来,再用接地母线将其接地或接到配电柜的中线上。
<p>
<p>
<P>4、对地线的处理应注意:为了防止接地电流干扰,各接地母线应使用带有绝缘外皮的屏蔽线,屏蔽套的一端接地; 计算机的直流地在机房内不允许与其他交流地相短接或混接;交流线路走线最好不与直流地线紧贴或平行;直流接地与避雷接线引线应距十米以上。
<p>
<p>
<P><B>避雷接地系统设计
<p></B>
<p>
<P>1、接地要求
<p>
<p>
<P>接地电阻数值应在要求范围之内越小越好;要考虑各种腐蚀因素应做防腐蚀处理;机房地线和建筑避雷针地不可公用,要有一定距离;接地的引线接点要易于测量,接地引线线径应大于或等于35mm<SUP>2</SUP>。
<p>
<p>
<P>2、接地方法
<p>
<p>
<P>一是接地棒法;接地棒的材料可用角钢、槽钢、钢管等,接地棒长度为两米五以上,接地棒之间的距离不应小于5米,接地棒多少应根据情况而定。接地棒垂直埋入地下,水平埋入深度不小于0.6米,然后用扁钢相连。二是埋设铜板;将一块铜板埋入离地面一米深处作为接地电极,铜板面积约一平方米以上,厚高1-2毫米,铜板的周围放些木炭可吸收水分增加湿度,减小接地电阻。 
<p>
<p>
<P>3、电脑系统避雷处理
<p>
<p>
<P>要进行电脑设备避雷措施的设计,首先要引入一个概念:电涌。电涌指的是高能量的瞬态电流,如同关掉了附近的一个大水管,小水管水流会瞬间加大一样,部分电源线上的电涌是由于附近大容量电器的关闭引起的,对这类电涌的抑制一般都在电器开关的设计考虑范围之内。但是另一类电涌却往往被我们忽视,那就是由数据线进入的电涌,这种电涌,一旦进入网络系统,也将引起程度不同的硬件损坏、数据丢失、通信中断甚至停机。其中,由雷电引起的电涌可高达几千伏,危害最大,避雷针往往对它无能为力,它可通过数据线甚至电源线进入楼内的网络系统,因此必须考虑对系统数据线的电涌保护。在雷电频繁的南方地区,在所有的数据线入口连接数据线电涌保护器,才能使网络和PC系统免受毁灭性的电源损害。
<p>
<p>
<P>此外,在市电进行UPS之前,建议加装避雷器对UPS予以保护,这是一种机房避雷措施中不可或缺的一部分。 
<p>
<p>
<H2><A><FONT face=宋体>4 机房防护设计</FONT></A><FONT face=宋体>措施
<p></FONT></H2>
<P>n          管理中心机房总门入口宽大于90cm,高度大于210cm
<p>
<p>
<P>n          管理中心机房门采用防盗安全门双门设计,配专用磁卡锁,并配至少一条直线电话线和110报警系统联网,并设紧急按钮。另需设一条楼内的分机线和内线电话,同时为管理人员配备专用无线对讲
<p>
<p>
<P>
<p>
<p>
<H2><A><FONT face=宋体>5 管理中心机房位置确定</FONT></A>
<p></H2>中心机房可以依据建筑物业管理中心的管理需求,设立在建筑的公共建筑当中,并提供对外的接入管道。

[此贴子已经被作者于2005-1-12 18:50:00编辑过]

yul 发表于 2005-1-13 14:18:00

谢谢你,非常感谢你,顶

超导体 发表于 2005-1-19 10:26:00

多谢。大家会感激你的。

musuxf 发表于 2005-1-22 09:15:00

<P>辛苦了,谢谢你!</P>

cjd 发表于 2005-1-24 20:57:00

<P>正在找。就看到你的贴子,非常好。感谢了<IMG src="http://www.1000bbs.com/Skins/Default/emot/em18.gif" border=0></P>

lbyt 发表于 2005-1-27 13:57:00

lbyt 发表于 2005-1-27 13:58:00

一阅好的东东

风雷剑 发表于 2005-1-27 14:45:00

<P>不是电脑系统避雷处理,而是电源、信号线路防雷措施。总之,辛苦了。</P>

xiaoyee 发表于 2005-2-2 17:49:00

回帖就是

mjun_lu 发表于 2005-2-3 09:45:00

<P>跪谢</P>

Cindy_Gong 发表于 2005-2-3 10:02:00

223328 发表于 2005-2-4 09:45:00

■■■◣ ◢■■◣ ◢■■◣ ◢■■■
   ■ ■  ■ ■  ■ ■
◢■■◤ ■  ■ ■  ■ ■■■◣
■    ■  ■ ■  ■    ■
◥■■■ ◥■■◤ ◥■■◤ ■■■◤
 ★☆★  ★☆★  ★☆★  ★☆★
★ 恭 ★★ 贺 ★★ 新 ★★ 春 ★
 ★☆★  ★☆★  ★☆★  ★☆★
╭╧╮╭╧╮╭╧╮╭╧╮╭╧╮ ╭╧╮
║新│║春│║佳│║节│║快│ ║乐│
╘∞╛╘∞╛╘∞╛╘∞╛╘∞╛ ╘∞╛

zhangzq0422 发表于 2005-3-26 17:59:00

<P>好象已经过时了</P>

ideal163 发表于 2005-3-28 17:21:00

非常感谢!

LXP4703 发表于 2005-4-2 12:36:00

请问,一般,做个机房接地大概在多少RMB

xiaweiyi 发表于 2005-4-8 09:53:00

<P>多谢</P>

cjd 发表于 2005-4-19 14:37:00

好东西,顶一下

tony_hhui 发表于 2005-4-25 11:04:00

谢谢

jazza 发表于 2005-6-4 00:43:00

ding

tony_hhui 发表于 2005-6-7 00:03:00

看看
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 挥泪奉献智能建筑设计的中机房设计模版!