超导体 发表于 2004-12-23 09:07:00

计算机机房UPS供电零地电压问题的解决

<P><b>计算机机房UPS供电零地电压问题的解决</b></P>
<P >随着计算机技术日新月异的发展,计算机内部芯片的工作电压越来越低,能耗越来越小。为了服务器正常工作需要,<FONT face="Times New Roman">IBM</FONT>、<FONT face="Times New Roman">HP</FONT>、<FONT face="Times New Roman">SUN</FONT>等厂家的新型服务器对<FONT face="Times New Roman">UPS</FONT>输出零地电压提出了更高要求:<FONT face="Times New Roman">Vn-g </FONT>&lt;<FONT face="Times New Roman"> 1V</FONT>。如果现场零地电压达不到要求,服务器厂家工程师往往拒绝上电开机。<p></p></P>
<P>首先分析一下零地电压产生的原理:</P>
<P> </P>
<P>
                           图1</P>
<Palign=left>零线电压<B>Vn=In </B><B>&acute;</B><B> Zn</B>In为零线电流<p></p></P>
<P >零线电抗<B>Zn=ρ×L÷S   ρ</B>为导线电导率,L为线长,S为导线截面积<p></p></P>
<P > <p></p></P>
<P >如果In=60A、Zn=0.1欧姆,Vn将为6V。<B> </B><p></p></P>
<P>在高频谐波下,导线之间不在是一个纯电组性元件,而是一个集电感、电容、电阻为一体的混合体,如下图所示:</P>
<P><v:shapetype> </v:shapetype></P>
<P></P>
<P>                   图2</P>
<Palign=left>其中感抗为X<SUB>L</SUB>= 2p f C,容抗为Xc=1/2p f C<p></p></P>
<P>因为线间存在耦合电感和电容,高次谐波将在零线、地线产生一定的高频电流。也可能抬升零地电压。
</P>

超导体 发表于 2004-12-23 09:11:00

<P >分析了零地电压产生的原理,就可以找到解决方法:<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"> <p></p></FONT></P>
<P ><B><FONT face="Times New Roman">1</FONT></B><B>、缩短零线长度,增大零线截面积可减小零线电抗,从而将低零地电压,</B><p></p></P>
<P >此种方法解决方案的优点是效果明显,从零线电抗计算公式<FONT face="Times New Roman">Zn=ρ×L÷S</FONT>看,当线长<FONT face="Times New Roman">L</FONT>减小,导线载面积增大,<FONT face="Times New Roman">Zn</FONT>随之减小,零地电压也同时降低。但受到现场实际情况限制,不太容易实现。需在机房初期设计阶段充分考虑,否则很难更改。<p></p></P>
<P ><B><FONT face="Times New Roman">2</FONT></B><B>、</B><B><FONT face="Times New Roman"> </FONT></B>对于双变换真在线的<FONT face="Times New Roman">UPS</FONT>,当逆变器工作时,<FONT face="Times New Roman">UPS</FONT>输入端零线电流理论上应该为零。但由于机房输入配电柜内所有的电缆走的都是大电流,这些电流包括<FONT face="Times New Roman">UPS</FONT>,机房的逆变器,本楼层的照明,空调,等等。每一根电缆都含有大量的电磁干扰,所有的这些电缆被捆扎在一起走长线,使得这些高频干扰互相串扰,高频干扰电流在零线、地线上流过带来了零地之间的压降。从测试波形上看零地之间的高频成分呈非固定频率的杂波,也可以反映干扰为多种设备电流的电磁骚扰叠加。<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman"><B> </B><p></p></FONT></P>
<P>下图为在某机房实测的UPS输出零地电压波形:</P>
<P> </P>
<P></P>
<P>                                 图3</P>
<Palign=left> <p></p></P>
<P ><B>将</B><B>UPS</B><B>的火线和零线、地线分开走线,两者的距离应该保证在</B><B>20cm</B><B>以上,最好能做到</B><B>40cm</B><B>。其他动力电缆也应该远离</B><B>UPS</B><B>零线。</B><p></p></P>
<P><B>如现场施工不能分开,零线和地线可考虑用铠装屏蔽电缆,可达到同样效果。</B></P>
<P><B></B>
</P>
<P></P>
<P>                            图4</P>
<Palign=left>这种解决方案的优点是可以不增加任何成本,由距离的增加来有效的衰减高频骚扰,消除零线高频电流的产生,从而达到了降低零地电压的目的。但是风险是只能降低零地电压,随着输入电压的变化,负载的变化,或者机房内任何配置的改变,电磁干扰环境可能随之改变,零地电压也可能漂移,不能做到彻底解决问题。<p></p></P>
<P><B>3、</B> <B>UPS</B><B>负载端加隔离变压器,并将隔离后的零线接地。</B></P>
<P><B></B>
</P>
<P>
                   图5</P>
<Palign=left>这种解决方案的优点在于能够非常有效的解决负载端零地电压问题。因为隔离后的零线接地,可以保证负载的零地电压趋近于零。隔离变压器是一个非常成熟的产品,品种全,可以满足各种功率等级的要求,供货周期短,价格低廉,而且安全可靠,无风险。目前计算机机房用户多采用这种配电方式。<p></p></P>
<P >精密配电中心(PPC)集输出配电系统和双屏蔽隔离变压器于一体,是解决零地电压问题的最优选择。<p></p></P>
<P ><B> </B><p></p></P>
<P>   综上所述,推荐使用UPS负载端加装隔离变压器方案,此方案可一劳永逸地解决零地电压问题。在某些场合方案3不能实施时,可考虑方案1、2为备选。</P>

Cindy_Gong 发表于 2004-12-23 12:12:00

<P>有学到很多东西,谢谢斑竹</P>

高山流水 发表于 2004-12-25 10:01:00

看了!一知半解,可能我悟性太差。

dtdp5016 发表于 2005-10-27 15:05:00

<P>不错,还有什么好资料供学习的多多来点</P>

dtdp5016 发表于 2005-10-27 15:05:00

<P>不错,还有什么好资料供学习的多多来点</P>

dtdp5016 发表于 2005-10-27 15:05:00

<P>不错,还有什么好资料供学习的多多来点</P>

tigeryan 发表于 2005-10-28 00:53:00

<P>好贴</P>

luoyu4919 发表于 2005-11-9 17:30:00

<P>对于楼主第2个方案不符合电气设计和施工规范,相线和零线是不能分开走线的,</P><P>我觉得第3条是一个很不错的方案,不仅可以有效抑制零地电压,还可以防止市电零线断开时(比如4P的ATS切换过程中)的零点漂移,不过是否需要加隔离变压器应根据UPS的型号来定,有些UPS自带输出隔离变压器,况且UPS的整流逆变部分是没有零的,在UPS内部贯通的零线是经过静态旁路连通的,所以大部分情况不需要加隔离变压器或者是在旁路柜上加.</P><P>另外我想问一下隔离变压器中性点接地的线径如何选择???</P>

风雷剑 发表于 2005-11-15 13:11:00

<P>GB50303-2002第9.1.4条</P>

gonda 发表于 2009-3-6 12:21:00

<p><b>将</b><b>UPS</b><b>的火线和零线、地线分开走线,两者的距离应该保证在</b><b>20cm</b><b>以上,最好能做到</b><b>40cm</b><b>。其他动力电缆也应该远离</b><b>UPS</b><b>零线。</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>这个难实现,我单位是一根粗的3线电缆接到大功率负载和设备配电柜上。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>现在零地电压较高,又不能停设备加隔离变压器,还有什么好的办法?</p>

ahui41383583 发表于 2009-3-8 10:47:00

<p></p>