223328 发表于 2004-12-9 14:36:00

[转帖]建筑物防雷设施验收标准

避雷网安装

   1 保证项目:用材及网格尺寸和接地电阻必须符合设计要求。
   2 基本项目:网格及支持件安装应符合如下规定:
   合格:架空高度适宜,位置正确,网格交叉点焊接完好,支架布置均一,曲率半径正确,牢靠坚固,与保护面平行,防腐良好。
   优良:在合格基础上,要求焊缝平整光滑,网格布置均匀平整,防腐均匀,支架有良好的导电性。
   3 检查数量:网格数的30%,支架全数。
   4 检验方法:抽样观察检查和器测或检查施工记录。

   引下线安装

   明装引下线安装
   1 保证项目:用材及引下线数目必须符合设计要求。
   2 基本项目:引下线及支持件安装应符合下列规定:
   合格:安装位置正确,坚固牢靠,焊接工艺正确,支持件用材、支持件与墙面的间距符合设计要求,防机械损伤部件齐全,防腐良好。
   优良:在合格基础上,螺栓等紧固件齐全,断接卡设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完整,引下线平直,固定点间距均匀。
   3 检查数量:全数检查。
   4 检验方法:观察检查和器测。
   暗敷引下线安装
   1 保证项目:接地电阻及用材必须符合设计要求。
   2 基本项目:安装应符合如下规定:
   合格:电气预留接地及引出长度必须符合设计要求,柱内主筋位置对称,搭接处要平整,每层短路环≥1个,用作引下线的主筋数必须符合设计要求,且应与均压环作良好的焊接。
   优良:在合格基础上,电气预留接地的引出长度≥0.2m,引出材料为≥φ12镀锌圆钢;焊接处平滑无气孔;引下主筋与箍筋全部焊接。
   3 检查数量:全数检查。
   4 检验方法:观察检查,器测和检查施工、安装记录。

   接地装置安装

   1 保证项目:用材及埋设深度必须符合设计要求。
   2 基本项目:接地体和接地线的安装应符合如下要求:
   合格:人工接地体长度及安装深度应符合设计要求:接地体焊接无虚焊。降阻剂的用量及采取的降阻措施施工应符合设计要求;安装位置应符合设计要求。利用自然基础作接地体时,要求与基础同位的周围土壤含水量≥4%。敷设于基础中作为接地装置的钢筋仅一根时,其直径D≥10mm。用基础地网作接地体,每根接地线在-50cm以下与钢筋连接的表面积s≥4.24kc
   m (kc是分流系数)。
   优良:在合格基础上,人工接地体的接地电阻值≤10Ω,自然接地体的电阻值≤4Ω,且自然接地体内的主筋与引下主筋的焊接面不少于3处,接地线搭接长度应符合下列规定,扁钢L≥2b(L为搭接长度,b为扁钢宽度),圆钢L≥6d(d为直径)。
   3 检查数量:全数检查。
   4 检验方法:观察、器测和检查隐蔽工程记录。
   避雷针安装
   1 保证项目:用材及接地电阻值必须符合设计要求。
   2 基本项目:避雷针及支持件安装应符合以下规定:
   合格:位置正确。固定牢靠,针体垂直,防腐良好,避雷针及支持件的制作质量符合设计要求。设有标示的避雷针标示完整、美观、匀称,显示清晰。焊接工艺符合施工规范要求。
   优良:在合格基础上,避雷针针体垂直度偏差不大于顶端针杆的直径。
   3 检查数量:全数检查。
   4 检验方法:观察检查和实测或检查安装、施工记录。

   避雷带安装

   1 保证项目:用材及接地引下位置必须符合设计要求。
   2 基本项目:避雷带及其支持件安装应符合以下规定:
   合格:高度适宜,位置正确,固定牢靠,曲率半径正确,焊接工艺正确,防腐良好。焊缝平整,饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷。支撑立柱与避雷带和带与带的搭焊长度符合设计要求,闭合环路测试良好。
   优良:在合格基础上,避雷带整体安装布置匀称美观,焊缝平滑,全带处于同一水平线上。
   3 检查数量:根据避雷带的长度和防雷等级,一类防雷每间隔12m检一个点,二类防雷每间隔18m检一个点,三类防雷每间阁24m检一个点。
   4 检验方法:观察检查和实测或检查安装、施工记录。
   感应雷防护装置安装工程
   等电位处理
   1 保证项目:接地电阻值应与所连接的防直击雷装置相同,材料规格应符合设计要求,各种设备的防雷设施引下线不得串联,应各自接入接地总汇流排。
   2 基本项目:等电位连接处理应符合以下规定:
   合格:天面冷却塔、广告牌和其它金属物体与避雷带(网)的连接不少于两处。竖直金属管道在顶端和底端应分别与防雷装置相连;电梯每条导轨的接地不少于两处;地下供水管道应与建筑物防雷地相连,高低压联合变压器应与建筑物防雷地相连;低压配电重复接地和保护接地的设置符合设计要求。燃气管道的进出口必须与防雷地连接,并应有两处接地。

   优良:在合格基础上。天面部分的等电位处理的焊接工艺符合焊接平滑、无气孔的标准,其它部分的焊接同上,其焊接的长度应为材料直径的6倍,宽度的2倍,各种引下接地线无串联,接地电阻值均≤4Ω。
   3 检查数量:全数检查。
   4 检验方法:观察、器测和检查施工记录。
   高低压线路防感应雷装置的安装
   1
   保证项目:进、出户的各种高低压线的敷设方式及与进、出户距建筑物最近的第一根线杆的距离应符合设计要求。高低压避雷器的型号及各种技术参数应满足线路载荷要求和设计,接地电阻及各种用材质量应符合设计要求。
   2 基本项目:高低压线路防感应雷措施及装置安装应符合以下规定:
   合格:进户高压线长度L>50m的电缆,两端应装避雷器,型号规格合乎设计要求,其接地线应与电缆的金属外皮相连,L<50m的电缆,在线路变换处必须装一个避雷器,接地电阻应≤30Ω。钢筋混凝土电杆、铁塔杆接地的电阻应≤10Ω,用材应符合设计标准,线路的交叉距离应符合设计要求。安装避雷器的各种辅材应完全符合设计要求,各接头要求紧固,接触良好,防腐处理完好。低压线路的保护级数应符合设计要求。接地装置同接地装置安装。
   优良:在合格基础上,电缆终端头和接头的安装封闭严密,填料灌注饱满、无气泡、无渗油现象,芯线连接紧密,绝缘带包扎严密,防潮涂料涂刷均匀,封铅表面光滑、列裂纹。与避雷器相连的各线应为合乎设计的绝缘多股铜芯线,要求无断股,与接线柱线连接处有足够的接触面。低压线路的保护级数的设置和各级避雷器的配置,满足各种技术参数要求。

   3 检查数量:全数检查。
   4 检验方法:观察、试验、器测和检查安装记录。

   避雷器的安装

   1 保证项目:各种避雷器各自的技术参数应符合出厂检定标准,接地电阻及辅助用材应符合设计标准。
   2 基本项目:各种避雷器的安装还应符合如下规定:
   合格:各种避雷器安装的现场制作件应符合设计要求,各种避雷器外部应完整无缺损,封口处密封良好。阀式避雷器拉紧绝缘子应紧固可靠,受力均匀;排气式避雷器的倾斜角和隔离间隙应符合要求;放电记数器密封应良好,绝缘垫及接地应牢靠、良好;油漆应完整,相色正确。低压避雷器的各种技术参数应符合设计要求,安装位置正确,避雷器及支持件安装牢固,安装型号搭配符合负载要求,接地装置符合接地装置安装规定。
   优良:在合格基础上,阀式避雷器各连接处的金属接触表面无氧化膜及油漆,应有一层电力复合脂;并列安装的避雷器三相中心在同一直线上,名牌处于易于观察的同一侧。接地电阻≤10Ω。低压避雷器的工作信号和故障显示信号完好,各连接线的导电性能和机械强度良好,避雷器的外形美观,反应灵敏、快捷。
   3 检查数量:全数检查。
   4 检验方法:观察,试验调整,器测和检查安装技术记录。

   侧击雷防护

   第一类防雷建筑物的侧击雷防护
   1 保证项目:用材及接地电阻应符合设计要求。
   2 基本项目:侧击雷防护的安装及技术处理还应符合如下规定:
   合格:高度大于30m的建筑物,从30米起每间隔不大于6m沿建筑物四周设置水平避雷带或均压环,并与引下线相连;30m及以上外墙的栏杆、门窗等较大的金属物应与防雷装置相连,过渡电阻应≤0.03Ω。
   优良:在合格基础上,沿建筑物四周设置的水平避雷带之间的垂距处处<6m,焊接工艺在合格基础上,避雷带整体安装布置匀称美观,焊缝平滑,全带处于同一水平线上,防腐完整良好。
   3 检查数量:全数检查。
   4 检查方法:观察、器测和检查施工记录资料。
   第二类防雷建筑物的侧击雷防护
   1 保证项目:用材及接地电阻应符合设计要求。
   2 基本项目:应符合如下规定:
   合格:高度超过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合GB50057-94第3.3.5条规定;45m及以上外墙上的栏杆门窗等较大的金属物应与防雷装置相连,钢柱或柱子钢筋应利用作为防雷装置引下线;竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置各至少有一个接点。
   优良:在合格基础上,接地电阻应≤4Ω;各接点的搭焊长度应为材料直径的6倍以上,或材料宽度的2倍以上,焊接工艺在合格基础上,整体安装布置匀称美观,焊缝平滑,全带处于同一水平线上,防腐均匀。
   3 检查数量:全数检查。
   4 检查方法:观察、器测和检查施工记录资料。
   第三类防雷建筑物侧击雷的防护
   1 保证项目:同第一类防雷建筑物。
   2 基本项目:同第二类防雷建筑物。(注:高度超60m才采取措施)
   3 检查数量:同第二类防雷建筑物。
   4 检验方法:同第二类防雷建筑物。
   建筑物内某些特殊设备、装置、场所的静电防护措施
   计算机机房静电防护装置的安装
   1 保证项目:用材及接地电阻必须达到设计规定要求。
   2 基本项目:计算机的静电防护还应符合以下规定:
   合格:基本工作间不是活动地板时,其铺设导静电地面的体积电阻率为1.0×10 ~1.0×10
   Ω·cm,其导电性能稳定、无尘。主机房内的活动地板表面导静电性能良好,无暴露金属部分;主机房工作台面及坐椅垫套导静电性能良好,体积电阻率为1.0×10
   ~1.0×10
   Ω·cm;主机房内的所有导体无一处对地绝缘;导静电地面、活动地板、工作台面等对地接通,且Ri≤4Ω,静电接地线机械强度和化学稳定性好,限流电阻为1MΩ。静电接地装置安装同接地装置安装。
   优良:在合格基础上,静电连接线各自接到接地母线上,各连接线暗敷布置。导电胶与接地导体的粘连接触面积不少于10cm 。
   3 检查范围:全面检查。
   4 检验方法:观察、器测和查验安装技术记录。
   电信等专用房及设备的静电防护
   1 保证项目:用材及接地电阻必须符合设计要求。
   2 基本项目:电信等专用房及设备的防静电措施还应符合如下规定:
   合格:除计算机机房静电防护装置的安装所规定的内容外,机房内通信设备及供电设备正常不带电的金属部分,应有保护对地接通;数字通讯设备和模拟通信设备的保护地线不得串联;各保护线的截面为35-95平方毫米的多股铜导线。综合接地电阻Ri≤1Ω。
   优良:在合格基础上,接地母线为截面积≥120mm 的铜排,接地线两端的接点电气接触良好,有防腐处理。
   3 检查范围:全面检查。
   4 检验方法:观察、器测和检查安装记录。

   易燃易爆场所防雷设施建设质量标准 生产和储存民用爆破器材、火药等场所的防雷设施安装
   民用爆破器材生产场所防直击雷设施标准

   1 保证项目:同接闪器、引下线和接地装置安装中的保证项目。
   2 基本项目:应符合如下规定:
   合格:除接闪器安装、引下线安装和接地装置安装中规定内容外,避雷针的安装数额和高度,四周距离,应能满足按滚球法确定的保护范围。
   优良:在合格基础上,避雷针按滚球法确定的保护范围能将整个生产场所完全包围,且确定的保护范围的交叉点(面)的高度应大于生产场所最高建筑物的高度。
   3 检查数量:全数检查。
   4 检验方法:观察、器测,计算和检查安装技术记录。
   民用爆破器材或引信、火药等生产场所防感应雷技术处理标准
   1 保证项目:用材和接地电阻必须符合设计要求。
   2 基本项目:此类危险场所防感应雷技术处理还应符合下列规定:
   合格:各种室外架空管道,每距25m,应有一处接地,在进入室内处,应与防感雷接地装置连接;平行敷设间距<100mm的管道或长金属物等,其跨接点的间距≤30m,交叉净距<100mm之处有跨接;长金属物弯头、阀门等连接处过渡电阻≤0.03Ω;引入危险建筑场物(场所)的电源线路,零线重复接地的电阻≤10Ω,引入端的电缆金属外皮的接地电阻≤10Ω;电缆与架空线的换接杆上装有避雷器,并与电缆金属外皮、绝缘子铁脚等连接一起接地;室内所有金属物体均有接地。
   优良:在合格基础上,室内布置有闭合回路的接地干线,危险建筑物外有闭合回路的接地体,每距20m与室内干线有一处连接,且连接点至少有2处,接地电阻均<10Ω。
   3 检查数量:全数检查。
   4 检验方法:观察检查和实地器测。
   民用爆破器材和火药等生产、储存场所防静电安装标准
   1 保护项目:现场制作件和接地安装必须符合设计要求。
   2 基本项目:防静电技术处理还应满足以下规定:
   合格:有可能积聚静电的金属设备、管道及其它导电物体或供电设备不带电金属部分,均有接地,且接地电阻≤100Ω;各静电连接线的截面应≥35mm
   ,连接线的两端接触良好,有防腐措施,连接线的导电性能良好,所有静电连接线不得串联,应各自接到防静电接地装置上。
   优良:重要的金属设备有2处以上的重复接地,且接地连接线与接地装置之间设有一个1MΩ的限流电阻;当防静电接地装置与防感应雷接地装置共用时,其综合接地系统的接地电阻应≤4Ω。
   3 检查数量:全数检查。
   4 检测方法:观察、器测和检查施工记录。

   液化气、氢气等易燃易爆气体危险场所、环境的防雷设施建设质量标准
   易燃、易爆气体危险环境(场所)防直击雷设施安装

   1 保证项目:除民用爆破器材生产场所防直击雷设施标准规定的内容外,接闪器的保护范围和气罐的制作质量均必须符合设计要求标准。
   2 基本项目:应符合如下规定:
   合格:除民用爆破器材生产场所防直击雷设施标准所规定的内容外,生产液化气、氢气等易燃、易爆气体的建筑物的防直击雷设施布置与安装,应符合GB50057-94中所列的一类防雷等级标准,生产间设置的避雷网格应为5×5或6×4(m),接地体应为地网,充装间或储存间应设置有避雷带或不小于10×10或12×8的避雷网格,接地体应为复合接地体或地网。气罐区的避雷针(塔)安装位置和设置数额应足以将整个罐区安全覆盖,各避雷针接地装置单独设置。

   优良:除民用爆破器材生产场所防直击雷设施标准规定的标准外,罐区装有钢屋架的,钢屋架与罐区地网应接通连为一体,接地电阻值为≤1Ω。
   3 检查范围:全面、全数检查。
   4 检验方法:观察、仪器测定,绘图计算和查验施工记录。

   易燃、易爆气体危险环境场所防感应雷、雷电波侵入及静电装置的安装

   1 保证项目:用材、接地电阻必须符合设计标准。
   2 基本项目:防感应雷、雷电波侵入和静电设施的安装还应符合以下规定:
   合格:各种输气管的接地应符合设计要求,各接头、法兰盘有铜片(线)跨接,过渡电阻<0.03Ω,气站或生产间内的各种金属管道,金属构架、电缆金属外壳以及室外的架空管道、金属构架两端均应接地,接地电阻均≤10Ω。可能产生静电危害的设备、管道、卸车台等和室外输气管道通过建筑物进出口处,在不同爆炸危险环境边界、管道分支处及管道每间50-80m,均设有防静电接地,气罐静电接地不少于两处,且应与地网相连,静电接地装置单独安装,其电阻应≤30Ω,与防感应雷地共装置时,其电阻应≤10Ω,与地网相连时,其电阻≤4Ω。各种接地的现场制作件应符合设计要求。电缆直接引入的低压线路,入户端电缆的金属外皮有接地;电缆与架空线转换处,装有避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具均连在一起接地,埋地的所有金属管道,在进入建筑物处与接地装置连通。装卸接头与金属管道间的跨接线截面≥6mm
   。
   优良:在合格的基础上,各接头的接触面和导电稳定性完全满足泄流的要求,各接点的防腐良好,各接地连接线无一处串联,接地电阻均≤4Ω,泵房各种接地齐全。
   3 检查范围、数量:全面、全数检查。
   4 检验方法:观察,器测和检查隐蔽工程施工记录。

   石油库、加油站等易燃油品类场所防雷设施建设质量标准
   易燃油品类场所防直击雷设施安装要求

   1 保证项目:接闪器的保护范围、用材及接地电阻必须符合设计要求。
   2 基本项目:应符合如下规定:
   合格:除民用爆破器材生产场所防直击雷设施标准规定的内容外,易燃油品类场所防直击雷设施的布置与安装尚应符合GB50057-94第3.2.1条标准。金属油罐壁厚<4mm时,应装有防直击雷设备;当壁厚≥4mm时,可不装设。金属油罐的环型防雷接地距罐体的距离>3m。非金属油罐装有阻火器和呼吸阀,必须处于接闪器保护范围之内。人工洞石油库油罐的金属呼吸管和通风管露出洞外的,应有独立的避雷针保护,保护范围应高出管口2m,针距管的水平距离大于3m。避雷针尖端应设在爆炸危险空间之外。
   优 良:在合格基础上,油罐的接地点沿油罐周长的间距<30m,防腐均匀;独立避雷针与被保护物的水平距离≥4m,接地电阻均<10欧。
   3 检查范围、数量:全面、全数检查。
   4 检验方法:观察,器测,绘图计算和检查隐蔽工程施工记录。

   易燃油品类场所防感应雷设施的安装标准

   1 保证项目:油品容器及附属装置的制作质量必须符合设计要求,防感应雷设施的安装必须符合施工技术规范。
   2 基本项目:易燃油品类场所防感应雷设施安装还应符合以下规定:
   合格:金属油罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、透光孔等金属附件应保持等电位连接。输油管的法兰、阀门等连接处应有铜片跨接,法兰为5根以上螺栓连接时,过渡电阻应<0.03Ω;进入人工洞石油库的金属管路,埋地长度距洞口小于50m或不埋地时,在洞外应有两处接地,电阻≤20Ω,两点的间距应≤100m。铁路装卸油品设备(包括钢轨、管路、鹤管、栈桥等)均应作电气连接并接地,Ri≤10Ω。地上钢油罐的温度、液位等测量装置,应采用铠装电缆等与罐体作电气连接,铠装电缆埋长度≥50m。动力照明和通讯线路引入人工洞内,其防感应雷措施同易燃、易爆气体危险环境场所防感应雷装置的安装规定。
   优良:在合格基础上,跨接用材均为铜材,截面≥25mm ,各焊点无虚焊,各接点防腐良好。
   3 检查范围、数量:全面、全数检查。
   4 检验方法:观察、器测和检查施工记录。

   易燃油品类场所防静电装置安装标准

   1 保证项目:静电接地装置必须符合设计要求。
   2 基本项目:应符合如下规定:
   合格:储存甲、乙、丙A类油品的钢油罐和非金属油罐,均有静电接地,非金属油罐设置有防静电导体,且与金属管线有良好的连接;油品装卸场所,应有防静电装置:地上和管沟敷设的油管的始、末端,分支处及直线间隔20-30m处,应设置防静电接地装置,Ri≤30Ω。管线、机泵、发电房等金属导体,均应有防静电接地,大型罐区地网的接地电阻应≤4Ω。
   优良:在合格基础上,防静电跨接线的截面均≥25mm ,静电接地装置与防感应雷接地装置共用时,接地电阻Ri<10Ω。与地网接通时Ri≤1Ω。
   3 检查范围、数量:全面、全数检查。
   4 检验方法:观察、器测和检查施工记录。

Cindy_Gong 发表于 2004-12-9 14:53:00

<P><FONT size=2><img src="http://www.1000bbs.com/Skins/default/topicface/face1.gif"></FONT></P><P><FONT size=2>好东东,顶~~</FONT></P>

ccu6411 发表于 2004-12-14 09:35:00

<P>谢了</P>

zhangtianp 发表于 2004-12-17 09:53:00

<P>真是好东东!</P><P>顶!!!</P><P>这正是我们新手最需要得。谢谢!</P>

ceac 发表于 2004-12-17 14:48:00

<P>这个不错!</P><P>是自己制订的还是哪颁发的?</P>

超导体 发表于 2005-3-14 10:19:00

欢迎大家学习!

ylliu 发表于 2005-4-19 16:06:00

<P>谢了</P><img src="http://www.1000bbs.com/Skins/Default/emot/em06.gif"><img src="http://www.1000bbs.com/Skins/Default/emot/em06.gif">

tony_hhui 发表于 2005-4-25 10:57:00

谢谢

tony_hhui 发表于 2005-6-7 00:36:00

谢谢

niu_ch 发表于 2009-11-10 11:02:00

还要在学校呀

peak2011 发表于 2013-7-29 09:28:00

学习
页: [1]
查看完整版本: [转帖]建筑物防雷设施验收标准