qzstock 发表于 2003-2-25 08:56:00

问点基于M-Bus的芯片TSS721A的问题

问点基于M-Bus的芯片TSS721A的问题
我看了这个芯片TSS721A的资料,其中的应用图都是从站模式的,是不是这个芯片的本生就是用来做M-Bus总线上的从站的,而不能做主站的,主站是不是用单片机模拟M-Bus总线的电压和电流,引出总线的?那就需要需要可控的恒流源和恒压源了,是吗?
我很想看一些关于TSS721A在实际应用的图,哪位大虾用过或看到过请告知,谢谢.
主要是主站到底是什么模式的,我现在还没有一个很好的概念.

qzstock 发表于 2003-3-2 14:38:00

没有人用过吗?

神雕侠 发表于 2003-3-13 16:27:00

如果有客户,我门有产品供应,你可得到这方面的技术支持
0752-2118191
臣先生

humhh575 发表于 2003-4-10 23:21:00

我也准备用这个芯片

iamshunshi 发表于 2003-4-17 14:49:00

这个问题我建议你问一下山东鲁能集成电子的人,们的直读式远传表就用总线

lusendy 发表于 2012-8-6 11:38:00

<p>需要TSS721A的产品和资料等支持,联系:陆先生:手机:13915259944,QQ:37056373. <a href="mailto:lusendy@163.com">lusendy@163.com</a>,可以免费提供样品测试。</p>

zzjsql 发表于 2012-8-8 12:25:00

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主站不可以用TSS721实现发送功能,这是MBUS系统与RS-485系统的主要区别。其实,RS-485系统的主站包括电源的话就与从机有区别了,通讯芯片加电源管理一起,主站是提供者,从站是索取者。MBUS也一样,TSS721A当初设计就是索取者的角色,因为索取者需要实现的电源管理比较简单,而提供者需要实现的电源管理非常复杂(相对而言)。因此主站不可以仅仅使用TSS721A而实现,需要用户根据TI建议参考资料进行设计,目前比较成熟且有温度和负载补偿的方案是TI提供的。其他或是不成熟,或是成熟但为商业保密和应用的企业方案,不提供技术对外,仅提供产品对外。我公司在北方油田项目对外合作时,经历现场复杂环境考虑完善和设计出一套全MBUS的系统设备,其中MBUS集中器、MBUS网络接口和MBUS节点都是MBUS主站系统,各有四路输出,每路各可接80只表,极限各可接200只表。欢迎朋友访问我公司网站<a href="http://www.freemeter.com.cn">www.freemeter.com.cn</a>进行指导和探讨,共同进步。