通用机房防雷保护--解决方案
<B>通用机房防雷保护</B></P>机房交流供电系统采用三相五线制供电方式。电力供电系统防雷设计的目标是确保机房设备和工作人员的安全,防止由于电力供电系统引入雷击。</P>
机房的总电源取自大楼的总低压配电室。从交流供电线路进入总配电柜开始,到计算机机房设备电源入口端,电力供电系统自身应采取分级协调的防护措施,还应与信号系统的防雷、建筑物防雷、接地线路等协调配和。
</P>
一、电源系统保护方案</P>
电源一级防雷粗保护:在大楼配电室营业部总电源输入端并联接入型号为SPB56/3+NPE防雷器一组吸收高能雷电流;把雷电流减小到无害值;以实现电源一级防雷粗保护。SPB56/3+NPE防雷器为SIEMENS 5SD7056三套(其闪电脉冲电流在10/350下可达75KA)和带NPE的5SD7060一套组成;分别接在总电源交流配电屏输入端的三根相线及零线与地线之间。</P>
</P>
<P></P>
电源二级防雷防过压细保护:在两台UPS输入电源端并联接入型号为5SD7073-1防雷器一组吸收低能雷电流和浪涌过电压,以保护设备的安全。5SD7073-1防雷器为SIEMENS 5SD7077三套(其最大放电电流在8/20下可达40KA)和带NPE的5SD7058一套组成;分别接在电源分配电屏电源输入端的三根相线及零线与地线之间。</P>
<P>机房电源三级防雷防过压精细保护:在机房重要设备前端加装赛特的MS-103避雷插座,吸收低能雷电流和浪涌过电压,作为防雷三级保护。
</P> <P>二、信号系统保护方案
</P>
<P>卫星设备保护: 对单向卫星、双向卫星的设备保护,分别用P8AX-25B MF、P8AX-25N MF串接在天馈线和接收机接口处,接口为标准接口。</P>
DDN通讯设备保护:对于DDN专线保护,可选用赛特的B280-24D3型防雷器,安装于DDN设备的线路入口处,接口为标准接口。</P>
注:电话委托线为光纤接入,只要在光纤入户出做好接地即可。DDN线路如有增加,可随时增加防雷器。</P> <P>三、等电位连接
</P>
机房正在建设期间,应考虑好等电位连接:即所有进出建筑物的金属装置、外来导电物、电力线路、通信线路及其它电缆均应与总汇流排做好等电位金属连接。计算机机房应敷设等电位均压网,并应和大楼的接地系统相连接。等电位网宜采用M形网络,各设备的直流地以最短的距离与等电位网相连接。</P>
</P> <P>不错,挺详细的,顶一下!</P> <P>xiexie </P> <P>顶!!!</P> <P>有没有详细点的示意图</P> 你看不清楚吗。。这些图。。 <P>收藏!~</P> 给工人用的施工图 吊顶、地板与大厦之间的连接 <P></P><P>收藏!另请教等电位连接可否用扁铁替代?</P> 最好不要。铁在机房里面的湿度情况下容易生锈的。 <P></P><P>谢谢,斑竹</P> <P>谢谢</P> <P>[em06是个好动动</P> <P>好象还不全哦 !</P> good