huosimao 发表于 2004-9-2 18:12:00

关于机房UPS的问题??

<P>后备延时时间及电池组容量数量的计算,最后就是电池柜只数及与大楼的CHENG重设计。</P>
<P>这方面哪位大虾可以指定一二啊有没有完整资料??</P>
<P>我的邮箱:xiaock@126.com</P>

huosimao 发表于 2004-9-2 18:19:00

<P>这个公式哪位能不能举个例子解释一下:I(最大)=输出功率*功率因数/逆变器效率*节数*电池电压</P><P>                                                                            。约等于0.8*输出功率/节数*电池电压。所需电池组数=I*后备时间/标称容量。</P>

tigeryan 发表于 2004-9-4 10:33:00

<P>Imax,电压等由各型号UPS的参数表可查出。</P><P>关于电池组。请了解UPS的充电电池组电压,然后进行每个电池组只数计数(确定出电池柜的只数和尺寸)。</P><P>关于电池容量,则由后备时间来计算。</P><P>CHENG重则一般新老写字楼在250--400KG/M2 不等。得由大楼的设计图纸来确定。(找物业管理处要!),新做CHENG重分配刚一般用80工字钢做底和CHAO钢在上进行重力分配就可以。</P><P>总体来说,要了解业主要求后备时间及选用的UPS品牌就可以进行配制了。</P>

huosimao 发表于 2004-9-5 17:54:00

<P>楼上的大哥,</P><P>我还是不太懂! 你有没有这方面的具体方案啊!!</P><P>能不能麻烦你发一个到我邮箱:</P><P>xiaock@126.com</P>

zjhmj 发表于 2004-9-13 09:36:00

3楼的说具体点,打包发到上面,谢谢了!

xysars 发表于 2004-9-13 10:09:00

是啊!发给把老大。

EMANYOUELL 发表于 2004-9-13 14:03:00

期待!

lxp1107 发表于 2004-12-2 18:56:00

发啊,老大

Cindy_Gong 发表于 2004-12-2 20:49:00

<P></P><P>期待</P>

my 发表于 2004-12-7 09:53:00

小弟在工程上经常遇到一些问题,<p></p></P>有这个方面的,<p></p></P>想了解一下,<p></p></P>有兴趣聊聊吗?<p></p></P>看下面。

mjun_lu 发表于 2005-1-26 13:52:00

<P>这个东西有公式可以用,不过一般还是 建议直接找代理商,毕竟是专业的.</P>

hzcnc2009 发表于 2005-3-7 11:07:00

<P>我对UPS的算法不懂呀,需要怎么样配置,怎样计算,有具体的文字吗,发一份给我我表示非常感谢呀</P><P>hzcnc2009@163.com</P>

tigeryan 发表于 2005-3-12 00:50:00

<B>以下是引用<I>zjhmj</I>在2004-9-13 9:36:00的发言:</B>
3楼的说具体点,打包发到上面,谢谢了!


<P>过这么久才给各位回贴。SORRY。!


<P>关于你们要的东西,我真的不知如何细化给你们解答。不是说我不愿意。没有一个说法(比如,是那家公司那个系列的UPS?,后备时间是多少?)。

我的一般估算是这样的。

<P>和业主交流,一定要聊出来他们是多少的负荷,后备时间大约是多少。?


<P>然后你给他出几个主意,主要体现性价比方面,让他们自己来选 ,当然他们可能会要求你作为专业人员来做一些讲解罢了。


<P>

<P> 小型机,服务器等全部加起来负荷大约是40KVA的。了解一下大楼供给配电UPS的总进线方式和容量是多少?如果不够能不能给加?怎么加法,这拉住业主和大楼物管去讲讲就行了。中间尽量要做书面方式存档!!!!


<P>这做为选UPS系列。比如POWERWARE 93**系列 30K 60K单机还是并机,就看你和业主关系和他们的存受能力了。尽量多说60K的好处,比如以后发展加设备,增容方便呀什么的。


<P>确定好容量和单机或并机方式后,就看业主要求后备时间,一般建议2小时,如果是有钱业主的就要4小时配制。用UPS输出的100%或80%方式,进行电池计算。用KVA除输出电压,然后*后备时间,就能得到电池容量。


<P>确定好电池容量,在选用那种电池?单体12V 还是 2V 还是其它等。


<P>确定好单体电池后,就可能根据UPS的充电模块电池进行计算每组电池的只数!!!!


<P>根据有几组电池,每组电池有多少只数,就能得到你的电池柜要用是多少,多大的了及电池组总重量!


<P>最后将各个重量加起来,在除CHENG重面积,看有没有超大楼设计CHENG重。


<P>OK。。。出图出来,送大楼原设计公司或大楼物业处加盖红ZHANG,下单定货,施工吧!!!</P>
<P>注::::</P>
<P>1.己上只是估算形式,比如和大楼物业要电尽量用KW形式要电。有的物业只是讲给你多大的开关,那你得注意将单相总KW,平均为三相的电流A,在和物业要定值为A的开关。提醒KW换算KVA不是全完相等。要注意3开方或2开方调整关系。</P>
<P>2.由于设备一般是单相的负荷(一般精密空调多为3相用电),所以在总接入处要均化为三相电流形式。(93**系列10K以上为三相进线制式多)</P>
[此贴子已经被作者于2005-3-12 1:06:12编辑过]

huosimao 发表于 2005-3-18 09:17:00

<P>一般像一个政府机关的办公大楼,比如国土局、国税局的计算机机房(1500多个信息点),一般服务器、小型机会有多少??小型机的容量大概要多少KVA??</P>

maxim 发表于 2005-3-18 17:02:00

<P></P><P>这里能学到东西!</P>

tigeryan 发表于 2005-3-23 02:46:00

<B>以下是引用<I>huosimao</I>在2005-3-18 9:17:00的发言:</B>

<P>一般像一个政府机关的办公大楼,比如国土局、国税局的计算机机房(1500多个信息点),一般服务器、小型机会有多少??小型机的容量大概要多少KVA??</P>
<P>服务器、小型机会有多少??
<P>这个主要是看他们这个节点是不是主网或结算中心了。没有定数。
<P>小型机的容量大概要多少KVA??
<P>一般小型机应有二到三个互为备份电源模块。每个模块大约在5KW左右(每个厂商都不一样的)</P>

autofeng 发表于 2005-4-29 14:09:00

期待!!!!!!!!!!

hzxsslr 发表于 2009-4-22 09:16:00

学习中

terrytian163 发表于 2009-4-22 16:08:00

还是有高手的,学习~

yb781219 发表于 2009-4-23 01:12:00

<p>学习了,呵呵</p>
<p>&nbsp;</p>