cyx123456 发表于 2004-7-10 18:19:00

光缆施工前的准备及基础知识

<P>光缆施工前的准备及基础知识
(1) 光缆的检验要求
* 工程所用的光缆规格、型号、数量应符合设计的规定和合同要求;
* 光纤所附标记、标签内容应齐全和清晰;
* 光缆外护套须完整无损,光缆应有出厂质量检验合格证;
* 光缆开盘后,应先检查光缆外观无损伤,光缆端头封装是否良好;
* 光纤跳线检验应符合下列规定:具有经过防火处理的光纤保护包皮,两端的活动连接器端面应装配有合适的保护盖帽;每根光纤接插线的光纤类型应有明显的标记,应符合设计要求。</P>
<P>(2) 配线设备的使用应符合的规定
* 光缆交接设备的型号、规格应符合设计要求;
* 光缆交接设备的编排及标记名称,应与设计相符。各类标记名称应统一,标记位置应正确、清晰。</P>
<P>3. 光缆布线的要求
布放光缆应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤。光缆布放前,其两端应贴有标签,以表明起始和终端位置。标签应
书写清晰、端正和正确。最好以直线方式敷设光缆。如有拐弯,光缆的弯曲半径在静止状态时至少应为光缆外径的10倍,在施工过程中至少应为20倍。</P>
<P>4. 光缆布放
(1) 通过弱电井垂直敷设
在弱电井中敷设光缆有两种选择:向上牵引和向下垂放。
通常向下垂放比向上牵引容易些,因此当准备好向下垂放敷设光缆时,应按以下步骤进行工作:
* 在离建筑顶层设备间的槽孔1-1.5m处安放光缆卷轴,使卷筒在转动时能控制光缆。将光缆卷轴安置于平台上,以便保持在所有时间内光缆与卷筒轴心都是垂直的,放置卷轴时要使光缆的末端在其顶部,然后从卷轴顶部牵引光缆。
* 转动光缆卷轴,并将光缆从其顶部牵出。牵引光缆时,要保持不超过最小弯曲半径和最大张力的规定。
* 引导光缆进入敷设好的电缆桥架中。
* 慢慢地从光缆卷轴上牵引光缆,直到下一层的施工人员可以接到光缆并引入下一层。在每一层楼均重复以上步骤,当光缆达到最底层时,要使光缆松驰地盘在地上。在弱电间敷设光缆时,为了减少光缆上的负荷,应在一定的间隔上(如5.5m)用缆带将光缆扣牢在墙壁上。用这种方法,光缆不需要中间支持,但要小心地捆扎光缆,不要弄断光纤。为了避免弄断光纤及产生附加的传输损耗,在捆扎光缆时不要碰破光缆外护
套,固定光缆的步骤如下:
* 使用塑料扎带,由光缆的顶部开始,将干线光缆扣牢在电缆桥架上;
* 由上往下,在指定的间隔(5.5m)安装扎带,直到干线光缆被牢固地扣好;
* 检查光缆外套有无破损,盖上桥架的外盖。
(2) 通过吊顶敷设光缆
本系统中,敷设光纤从弱电井到配线间的这段路径,一般采用走吊顶(电缆桥架)敷设的方式:
* 沿着所建议的光纤敷设路径打开吊顶;
* 利用工具切去一段光纤的外护套,并由一端开始的0.3m处环切光缆的外护套,然后除去外护套;
* 将光纤及加固芯切去并掩没在外护套中,只留下纱线。对需敷设的每条光缆重复此过程;
* 将纱线与带子扭绞在一起;
* 用胶布紧紧地将长20cm范围的光缆护套缠住;
* 将纱线馈送到合适的夹子中去,直到被带子缠绕的护套全塞入夹子中为止;
* 将带子绕在夹子和光缆上,将光缆牵引到所需的地方,并留下足够长的光缆供后续处理用。</P>
<P>5. 光纤端接的主要材料
* 连接器件
* 套筒:黑色用于直径3.0mm的光纤;银色用于2.4mm的单光纤
* 缓冲层光纤缆支持器(引导)
* 带螺纹帽的扩展器
* 保护帽</P>
<P>6. 组装标准光纤连接器的方法
(1)ST型护套光纤现场安装方法:
a.打开材料袋,驱除连接体和后罩壳;
b.转动安装平台,使安装平台打开,用所提供的安装平台底座,把安装工具固定在一张工作台上;
c.把连接体插入安装平台插孔内,释放拉簧朝上。把连接体的后壳罩向安装平台插孔内推。当前防护罩全部被推入安装平台插孔后,顺时针旋转连接体1/4圈,并缩紧在此位置上。防护罩留在上面。
d.在连接体的后罩壳上拧紧松紧套(捏住松紧套有助于插入光纤),将后壳罩带松紧套的细端先套在光纤上,挤压套管也沿着芯线方向向前滑。
e.用剥线器从光纤末端剥去约40-50mm外护套,护套必须剥得干净,端面成直角。
f.让纱线头离开缓冲层集中向后面,在护套末端的缓冲层上做标记,在缓冲层上做标记。
g.在裸露的缓冲层处拿住光纤,把离光纤末端6mm或11mm标记处的900μm缓冲层剥去。
* 为了不损坏光纤,从光纤上一小段一小段剥去缓冲层;
* 握紧护套可以防止光纤移动;
h.用一块沾有酒精的纸或布小心地擦洗裸露的光纤。
i.将纱线抹向一边,把缓冲层压在光纤切割器上。用镊子取出废弃的光纤,并妥善地置于废物瓶中。
j.把切割后的光纤插入显微镜的边孔里,检查切割是否合格。
* 把显微镜置于白色面板上,可以获得更清晰明亮的图象;
* 还可用显微镜的底孔来检查连接体的末端套圈。
k.从连接体上取下后端防尘罩并仍掉。
l.检查缓冲层上的参考标记位置是否正确。把裸露的光纤小心地插入连接体内,知道感觉光纤碰到了连接体的底部为止。用固定夹子固定光纤。
m. 按压安装平台的活塞,慢慢地松开活塞。
n. 把连接体向前推动,并逆时针旋转连接体1/4圈,以便从安装平台上取下连接体。把连接体放入打褶工具,并使之平直。用打褶工具的第一个刻槽,在缓冲层上的“缓冲褶皱区域”打上褶皱。
o.重新把连接体插入安装平台插孔内并锁紧。把连接体逆时针旋转1/8圈,小心地剪去多余的纱线。
p. 在纱线上滑动挤压套管,保证挤压套管紧贴在连接到连接体后端的扣环上,用打摺工具的中间的哪个槽给挤压套管打摺。
q. 松开芯线。将光纤弄直,推后罩壳使之与前套结合。正确插入时能听到一声轻微的响声,此时可从安装平台上卸下连接体。</P>
<P>(2)SC型护套光纤器现场安装方法:
a.打开材料袋,取出连接体和后壳罩。
b.转动安装平台,使安装平台打开,用所提供的安装平台底座,把这些工具固定在一张工作台上。
c.把连接体插入安装平台内,释放拉簧朝上。
* 把连接体的后壳罩向安装平台插孔推,当前防尘罩全部推入安装平台插孔后,顺时针旋转连接体1/4圈,并锁紧在此位置上;
* 防尘罩留在上面;
d.将松紧套套在光纤上,挤压套管也沿着芯线方向向前滑。
e.用剥线器从光纤末端剥去约40-50mm外护套,护套必须剥得干净,端面成直角。
f.将纱线头集中拢向900μm缓冲光纤后面,在缓冲层上做第一个标记(如果光纤细于2.4mm,在保护套末端做标记;否则在束线器上做标记);在缓冲层上做第二个标记(如果光纤细于2.4mm,就在6mm和17mm处做标记;否则就在4mm和15mm处做标记)。
g.在裸露的缓冲层处拿住光纤,把光纤末端到第一个标记处标记处的900μm缓冲层剥去。
* 为了不损坏光纤,从光纤上一小段一小段剥去缓冲层;
* 握紧护套可以防止光纤移动;
h.用一块沾有酒精的纸或布小心地擦洗裸露的光纤。
i.将纱线抹向一边,把缓冲层压在光纤切割器上。从缓冲层末端切割出7mm光纤。用镊子取出废弃的光纤,并妥善地置于废物瓶中。
j.把切割后的光纤插入显微镜的边孔里,检查切割是否合格。
* 把显微镜置于白色面板上,可以获得更清晰明亮的图象;
* 还可用显微镜的底孔来检查连接体的末端套圈。
k.从连接体上取下后端防尘罩并仍掉。
l.检查缓冲层上的参考标记位置是否正确。把裸露的光纤小心地插入连接体内,知道感觉光纤碰到了连接体的底部为止。
m. 按压安装平台的活塞,慢慢地松开活塞。
n. 小心地从安装平台上取出连接体,以松开光纤,把打摺工具松开放置于多用工具突起处并使之平直,使打摺工具保持水平,并适当地拧
紧(听到三声轻响)。把连接体装入打摺工具的第一个槽,多用工具突起指到打摺工具的柄,在缓冲层的缓冲褶皱区用力打上褶皱。
o.抓住处理工具(轻轻)拉动,使华东部分露出约8mm。取出处理工具并仍掉。
p. 轻轻朝连接体方向拉动纱线,并使纱线排整齐,在纱线上滑动挤压套管,将纱线均匀地绕在连接体上,从安装平台上小心地取下连接体。
q. 抓住主体的环,使主体滑入连接体的后步直到它到达连接体的档位。</P>
<P>(六)双绞线缆传输测试
1. 线缆传输的验证测试
施工中常见的连接故障是:电缆标签错、连接开路、双绞电缆接线图错(包括:错对、极性接反、串绕)以及短路。
(1) 开路、短路:在施工时由于安装工具或接线技巧问题以及墙内穿线技术问题,会产生这类故障;
(2) 反接:同一对线在两端针位接反,如一端为1-2,另一端为2-1;
(3) 错对:将一对线接到另一端的另一对线上,比如一端是1-2,另一端接在4-5针上。最典型的错误就是打线时混用T568A与T568B的色标。
(4) 串绕:就是将原来的两对线分别拆开而又重新组成新的线对。因为出现这种故障时,端对端连通性是好的,所以万用表这类工具检查不
出来,只有用专用的电缆测试仪才能检查出来。由于串绕使相关的线对没有扭结,在线对间信号通过时会产生很高的近端串绕(NEXT)。</P>
<P>2. 线缆传输的认证测试
(1)认证测试标准:
EIA/TIA 568A《商业建筑电信布线标准》
TSB-67 《现场测试非屏蔽双绞电缆布线测试传输性能技术规范》
ISO/IEC 11801:1995(E) 国际布线标准
(2)认证测试模型
为了测试UTP布线系统,水平连接应包含信息插座/连接器、转换点、90米UTP(第三至五类)、一个包括两个接线块或插口的交接器件和总长10米的接插线。两种连接配置用于测试目的。基本连接包括分布电缆、信息插座/连接器或转换点及一个水平交接部件。这是连接的固定部分。信道连接包括基本连接和安装的设备、用户和交接跨接电缆。TSB-67规定了一种连接的可允许的最差衰减和串扰。下表标明基本连接和信道连接两者的衰减和串扰限制。(参考主页内综合布线测试方法)
(3) 证测试参数:
a.接线图(Wire Map):
这一测试是确认链路的连接,即确认链路导线的线对正确而且不能产生任何串绕(Split Paires)。
正确的接线图要求端到端相应的针连接是:1对1, 2对2,3对3, 4对4, 5对5, 6对6, 7对7, 8对8。
b.链路长度(Lenght)
如果线缆长度超过指标(如100米),则信号衰减较大。
c.衰减(Attenuation)
衰减是沿链路的信号损失度量。现场测试设备应测量出安装的每一对线的衰减最严重情况,并且通过将衰减最大值与衰减允许值比较后,给出合格(Pass)或不合格(Fail)的结论。
d.近端串扰(NEXT)损耗
NEXT损耗是测量一条UTP链路中从一对线到另一对线的信号耦合,是UTP链路的一个关键的性能指标。
在一条典型的四对UTP链路上测试NEXT值,需要在每一对线之间测试,即:12/36, 12/45, 12/78, 36/45, 36/78, 45/78。
e.特性阻抗(Impedance)
包括电阻及频率自1~100MHz间的电感抗及电容抗,它与一对电线之间的距离及绝缘体的电气特性有关。</P>
<P>(七)光纤传输通道测试
光纤测量参数
(1) 光纤的连续性
进行连续性测量时,通常是把红色激光、发光二极管或者其他可见光注入光纤,并在光纤的末端监视光的输出。如果在光纤中有断裂或其他的不连续点,在光纤输出端的光功率就会减少或者根本没有光输出。
光通过光纤传输后,功率的率减大小也能表示出光纤的传导性能。如果光纤的率减太大,则系统也不能正常工作。光功率计和光源是进行光纤传输特性测量的一般设备。
(2) 光纤的率减
光纤的率减主要是由光纤本身的固有吸收和散射造成的。率减系数应在许多波长上进行测量,因此选择单色仪作为光源,也可以用发光二极管作为多模光纤的测试源。
(3) 光纤的带宽
带宽是光纤传输系统中重要参数之一,带宽越宽,信息传输速率就越高。
在大多数的多模系统中,都采用发光二极管作为光源,光源本身也会影响带宽。这是因为这些发光二极管光源的频谱分布很宽,其中长波长的光比短波长的光传播速度要快。这种光传播速度的差别就是色散,它会导致光脉冲在传输后被展宽。 2. 光纤测试步骤(参考主页内综合布线测试方法)</P>
<P>  </P>

CETC 发表于 2004-7-11 23:22:00

<P>说的太复杂了吧,第一次做的人可以看看</P>

灰色水晶 发表于 2004-7-12 12:25:00

可以看看

cb619 发表于 2010-4-8 17:45:00

<p>学习了!</p>

imlhd2004 发表于 2010-4-11 16:54:00

学习了

wyong200 发表于 2010-4-13 17:20:00

<div id="textstyle_3" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">可以duo看看 </div>
<p>&nbsp;</p>

xjzhuiyi 发表于 2010-5-6 16:32:00

谢谢

shileinet 发表于 2010-12-6 15:02:00

<p>学习了</p>

yuhong82039 发表于 2010-12-6 15:44:00

看看,谢谢&nbsp;

drongon 发表于 2010-12-8 20:19:00

学习中,支持下。

zdy87114 发表于 2011-1-12 16:51:00

学习中

leinsoo 发表于 2011-2-26 18:53:00

感谢楼主 很受用啊

xiaomuzhi2007 发表于 2011-2-28 11:54:00

<p>感谢楼主&nbsp; 学习了。。。。</p>

xavd 发表于 2011-3-5 22:55:00

学习学习

c790612 发表于 2011-3-6 20:09:00

<p>好想下啊可惜没积分</p>
<p>&nbsp;</p>

woai6052640 发表于 2011-3-8 08:47:00

不错的啊,这个又不要下的,复制下嘛

dnsd 发表于 2011-3-14 16:23:00

可以看看

justshaka 发表于 2011-3-25 16:10:00

学习了!!!!!!

xazure 发表于 2011-3-25 18:37:00

<p>如有拐弯,光缆的弯曲半径在静止状态时至少应为光缆外径的10倍,在施工过程中至少应为20倍。</p>
<p>这句话一直没搞懂了!</p>

a2585378 发表于 2011-3-26 17:45:00

<p>可以看看&nbsp; 哈 哈</p>
<p>&nbsp;</p>
页: [1] 2